Правомерно ли применение коэффициента 1.2 МДС 81-36.2004 прил.3, п.2 "Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ" для производства наружных работ зданий и сооружений? Например : Наружная отделка стен здания металлосайдингом.... ФЕР 15-01-065-01. ?
Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей
17.12.2017 12:37:06 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициенты
Утепление трубопроводов: слой WIRED и оцинковка
Автор: Галина Вантурина. МДС,36 5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе ...
Автор: Галина Вантурина. МДС,36 5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе ...
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Коэффициент 1.35 на стесненные условия работ.
Автор: Татьяна Юрьевна. В МДС 35... Приложение 1 таблица 1 примечание 5 указано: "Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться ...
Автор: Татьяна Юрьевна. В МДС 35... Приложение 1 таблица 1 примечание 5 указано: "Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться ...
Учет коэффициентов в гранд-смете в каждой позиции и при подведении итогов разные
Автор: Olga. Света, нашла похожий вопрос: Как более правильно начислять коэффициенты на стеснённость 08.06.11 | Раздел публикации: Гранд-Смета Посетитель: Прошу разъяснить, как более правильно начислять коэффициенты ...
Автор: Olga. Света, нашла похожий вопрос: Как более правильно начислять коэффициенты на стеснённость 08.06.11 | Раздел публикации: Гранд-Смета Посетитель: Прошу разъяснить, как более правильно начислять коэффициенты ...
Повышенный коэффициент надежности по назначению согласно проекта
Автор: Любовь. Согласно тех.части ТЕР-2001 приложения 9.2. существуют следующие коэффициенты надежности по назначению к прямым затратам Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных ...
Автор: Любовь. Согласно тех.части ТЕР-2001 приложения 9.2. существуют следующие коэффициенты надежности по назначению к прямым затратам Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных ...
17.12.2017 17:23:41 Вера Деева, МДС81-36.2004 отменен.
| |
18.12.2017 12:14:18 Вера Деева,нет (у Вас работы не В существующих зданиях, а ВНЕ существующего здания, т.к.работы наружные)
| |
18.12.2017 12:23:22
Значит я смело могу писать замечание сметчику , что данный коэффициент применим только для СМР внутри здания. Для наружных работ данного здания он не применим. Спасибо Ирина.
| |
26.12.2017 08:14:31 Мария, начнем с основного: в какой сметной базе составлена сметная документация?
| |
26.12.2017 08:16:45
В базе 2001 года в редакции 2014 года Тюменской обл.
| |
26.12.2017 08:26:49 Мария,она, случайно, не отменена?
| |
26.12.2017 09:11:34
Дайте ссылку Заказчику на Примечание № 2 Таблицы 1 Но согласно 5.2.2. действующей Методике применения сметных норм, коэффициенты должны быть обоснованы ПОС. | |||
26.12.2017 09:11:46
Да, кажется, не отменен, согласно МДС 81.35-2004 (ред.2014 года) прил.1, таб.1, п.3 | |
26.12.2017 09:46:20 Мария, выбор нормативов - компетенция Заказчика. Поэтому, если у Вас не бюджет и заказчику нравится считать в
![]() Если заказчик не пропускает их, ссылаясь что они отменены, то попробуйте применить коэффициент (учитывая, что тех.перевооружение = реконструкция=08 счет) для ТЕР: ![]() и для ТЕРм: ![]() Эти коэффициенты действующие.
| |||||||
26.12.2017 09:56:35 | |
26.12.2017 09:58:19
Спасибо огромное!!! Вы мне очень помогли!!!!
| |
26.12.2017 10:05:31 Мария,обратите внимание, приведенное выше информационное письмо для объектов, финансируемых из бюджета, частные организации могут работать даже по договорным расценкам, без всяких ТЕР и ФЕР, их это письмо не касается.
| |
26.12.2017 10:31:47
"Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. | |||
26.12.2017 10:50:46
Но базу Заказчик использует ТЕР, коэффициенты трактует как хочет, и формально прав. Интересно, а в договоре методика расчета как-то прописана? | |||
26.12.2017 11:02:01
Изменено: | |||
26.12.2017 12:39:16
Договор является основным правовым документом, регулирующим взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности ( Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с технической документацией, и со сметой, определяющей цену работ. При этом договорная стоимость определяется по соглашению сторон. А применение сметных нормативов ФЕР или ТЕР регламентировано в предусмотренных законом случаях (при бюджетном финансировании), во всех остальных решение принимать тот или иной норматив принимает Заказчик Поэтому в конкретной ситуации нужно смотреть договор и смету к нему. Если расписано на основании какого норматива определена стоимость, еще есть смысл спорить. | |||
26.12.2017 12:58:25
| |||||||