О применении коэффициента на стесненность при монтаже оборудования 1,35. В действующем здании предполагается ремонт пожарной сигнализации. На сколько правомерно применение этого коэфф, если работы осуществляются в действующем здании (Многофункциональный административно-производственный комплекс) в зоне производства работ присутствует мебель. Заранее спасибо откликнувшимся.
О применении коэффициента на стесненность при монтаже оборудования 1,35
24.04.2020 11:55:07 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициента стесненность монтаже оборудования
Стесненность при демонтаже
... "Светлана пишет: Разве есть какие-то документы, согласно которых стесненность на демонтаж не берется?" "Нормирование и оплата ... ... При определении стоимости работ на демонтаж отдельных конструкций и оборудования могут использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно ...
... "Светлана пишет: Разве есть какие-то документы, согласно которых стесненность на демонтаж не берется?" "Нормирование и оплата ... ... При определении стоимости работ на демонтаж отдельных конструкций и оборудования могут использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно ...
Стесненность при демонтаже оборудования
... При определении стоимости работ на демонтаж отдельных конструкций и оборудования могут использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают ...
... При определении стоимости работ на демонтаж отдельных конструкций и оборудования могут использоваться расценки на монтаж аналогичного оборудования с понижающими коэффициентами на демонтаж. Допускается ли применение дополнительно коэффициента на стесненные условия? Ответ: Стесненные условия производства работ снижают ...
Коэффициент стесненности если монтаж оборудования ведется на улице
Автор: Кристя. Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться.Правомерно ли применять коэф на стесненность 1.2 если работы на монтаж оборудования ведутся на улице?
Автор: Кристя. Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться.Правомерно ли применять коэф на стесненность 1.2 если работы на монтаж оборудования ведутся на улице?
На какие сметные нормы распространяются коэффициенты на стесненность
... таблица 1 п.7 "Строительство новых объектов в стесненных условиях:на территориях действующих... ... условия для складирования и материалов - 1,15" Монтаж оборудования МДС 81-35.2004 Приложение №1 таблица... ... нормы ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, распространяются данные коэффициенты? (Имеются ввиду на внутренние и на...
... таблица 1 п.7 "Строительство новых объектов в стесненных условиях:на территориях действующих... ... условия для складирования и материалов - 1,15" Монтаж оборудования МДС 81-35.2004 Приложение №1 таблица... ... нормы ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, распространяются данные коэффициенты? (Имеются ввиду на внутренние и на...
Стесненность при демонтаже оборудования
... действующего предприятия были демонтированы негодное оборудование, трубопроводы и запорная арматура... ... сметы для демонтажа были применены расценки на монтаж с коэффициентами демонтажа, а на монтаж те же расценки только без коэффициентов. Для учета стесненности работ ко всем позициям был применен...
... действующего предприятия были демонтированы негодное оборудование, трубопроводы и запорная арматура... ... сметы для демонтажа были применены расценки на монтаж с коэффициентами демонтажа, а на монтаж те же расценки только без коэффициентов. Для учета стесненности работ ко всем позициям был применен...
24.04.2020 12:57:49
Правомерно. Приказ от 04.09.2019 № | |
24.04.2020 16:16:04
Если не прописано в проекте и нет никаких актов (с подписью или согласованием Заказчика), то наличии стесненных условий не обосновано и проверяющий исключит начисление этого коэффициента | ||||