Добрый день! Подскажите, как правильно применить коэффициенты. Есть существующий объект, проводим работы по кап.ремонту помещения. Составляется смета по вентиляции, ранее система вентиляции и кондиционирования отсутствовала в данном помещении.
у меня возникло два вопроса:
- 1.15, 1.25 применяется? и соответственно понижающие на пром.здание - 1, 0.85. (Вроде же кап.ремонт, но вентиляция то, так сказать, "с нуля")
- коэффициент 1.05 на "Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха" - применяется ко всем расценкам сб.20,т.е. и на прокладку воздуховодов, установку кондиционеров. вентиляторов, диффузоров, решеток и т.д., и не зависимо от того, капремонт или новое строительство?
Пусконаладка систем вентиляции и кондицинирования вхолостую и под нагрузкой ... рукой СТО Ностроя (это который допуски СРО выдает :D и его стандарты вы обязаны соблюдать...)
5.1.1 Индивидуальная наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха
5.1.1.1 К началу индивидуальной наладки систем вентиляции и кондициони-рования воздуха согласно ГОСТ Р 53778 должны ...
Проект на ПНР кондиционирования Автор: Любовь Гучигова. Как выглядит проект на осуществление пусконаладочных работ по кондиционированию? Что входит в него?
Много копий поломали на этот счёт. В п03 в составе работ на оборудование есть всякие наладки и проверки, что прямо или косвенно соответствует ИИ, потому получается задвоение работ, однако запрета и/или разъяснений на сей счет нет, потому на усмотрение заказчика и экспертизы
сметчик_сметчик пишет: А Вам заказчик разрешил коэффициенты всякие применять?
это я про коэффициент 1.15, 1.25 к расценкам из ТЕР, если ремонтные работы "Выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве"
Цитата
сметчик_сметчик пишет: однако запрета и/или разъяснений на сей счет нет
вот я думала, что не могу что-то найти.. а как найти то, чего нет...
сметчик_сметчик,а не подскажете - 1.05 всё же на все расценки ТЕР20 применяется?
поясню - наткнулась на смету другого сметчика, где на часть оборудования они применяются (вентилятор, скруббер), а чать нет (кондиционер, воздуховоды, фильтры, клап.обратный).. вот понять не могу, или я чего-то не знаю, или тут ошибки..
Антонина пишет: поясню - наткнулась на смету другого сметчика, где на часть оборудования они применяются (вентилятор, скруббер), а чать нет (кондиционер, воздуховоды, фильтры, клап.обратный)..вот понять не могу, или я чего-то не знаю, или тут ошибки..
В ТЧ на кондеи вроде все учтено, потому 1,05 не применяется. Касаемо применения на все остальное, я уже ранее ответил
Антонина пишет: сметчик_сметчик пишет:В ТЧ на кондеи вроде все учтено, потому 1,05 не применяется.да, Вы правы.Благодарю Вас за помощь!
1. Опробование кондиционера и индивидуальные испытания - это разные вещи
2. К=1,05 применяется на все позиции сборника ГЭСН-20 - проверка после монтажа( вращаются ли лопасти вентилятора, двигаются ли лепестки клапанов и тп), а
3 В ГЭСН-20 по окончанию монтажа проводим индивидуальные ИСПЫТАНИЯ..... В ГЭСНп-03 - в составе работ индивидуальная НАЛАДКА (выход на проектные параметры)
Алекс пишет: 1. Опробование кондиционера и индивидуальные испытания - это разные вещи
Где я писал про опробование? В ТЧ только про ИИ. Касаемо кондеев, вот: В расценках табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на индивидуальные испытания кондиционеров, сплит-систем и мульти сплит-систем.
сметчик_сметчик пишет: В ГЭСН-20 по окончанию монтажа проводим индивидуальные ИСПЫТАНИЯ..... В ГЭСНп-03 - в составе работ индивидуальная НАЛАДКА (выход на проектные параметры)
И в чем разницу заметили?
1. Подготовительные работы. 2. Определение основной технической характеристики вентилятора и электродвигателя. 3. Определение фактического режима работы вентилятора и частоты вращения его рабочего колеса. 4. Сопоставление полученных результатов с каталожными. 5. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.
Алекс пишет: Опробование кондиционера и индивидуальные испытания - это разные вещи
в составе работ на установку сплит-системы "Испытание кондиционера и сдача заказчику по акту приемки-сдачи.", я так понимаю, что это аналогично "затраты на индивидуальное испытание"..
Антонина пишет: в составе работ на установку сплит-системы "Испытание кондиционера и сдача заказчику по акту приемки-сдачи.", я так понимаю, что это аналогично "затраты на индивидуальное испытание".
В разделе 6 "Кондиционеры" только в сплитах и оконных кондиционерах ИИ заложены в составе работ
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021».
Программа вебинара:
• Особенности составления локальных смет в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержд...