Расценка прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей

Расценка прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей

Расценка прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей
 
Подскажите расценку прокладки силового кабеля в проложенной трубе под землей через колодцы. Я беру расценку  ТЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг, получается очень дешево для такой сложной работы, может добавить какие то коэффициенты.
Похожие темы:Найти еще: кабеля трубе
Посмотрите смету на электроосвещение
Автор: Таня. Учтены ли нормы отхода МР(кабель, трубы),неучтенных расценками по ТЧ?
Помогите набрать сумму 4 324 740.00
... необходимость спуска рабочего 3)Может нужно учесть врезку системы канализации,отопления,водоснабжения 4)По ФЕРм8 можно учесть расход материалов кабелей труб,согласно приложения к тех.части А коэффициент только в застроенной части города (Если наберете 3 параметра) Здание строится новое. Значит ...
Прокладка кабеля в трубах,коробах
... 08-02-399. Ответ. Учитывая, что Сборником на монтаж оборудования ФЕРм(ТЕРм)-2001-08 «Электротехнические ус- тановки» прямая расценка на прокладку кабеля в гофрированной трубе не предусмотрена, рекомендуется применение расценок по таблице 08-02-413 «Провод в резинобитумных трубках», применительно. Затраты по ...
Нужно расценить прокладку кабеля в трубе (в траншее)
Автор: Карина. Нужно расценить прокладку кабеля в трубе (в траншее). Я беру сначала укладку трубопроводов по ТЕР22-01-021-04, затем кабель в трубе по ТЕРм08-02-148-02. Или это не правильно?
Как правильно расценить прокладку кабеля в ПХВ гофро трубе
... прокладку кабеля слаботочных сетей (пожарной сигнализации, замочно-переговрных устройств, телевидения) по полу помещений в гофрированных ПВХ трубах. Для прокладки гофры - ГЭСНм08-10-010-01, и кабеля ГЭСНм08-02-148
 
А ценник на сам кабель включаете?
 
что вы имеете ввиду ценник на сам кабель
 
В расценке ТЕРм08-02-148-04 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: 1)проводов всех марок и сечений; 2)труб.
 
мне необходимо осметить только прокладку
 
Здравствуйте! И со мной досада случилась: какую расценку применить для следующих позиций:
1) Прокладка кабеля АВБбШв в здании/по опоре;
2) Защита кабеля в траншее трубой ПНД-100
3) Защита кабеля на опере трубой Ц32х2,6.
Буду очень благодарна!
 
1) опора какая? вероятно здесь у вас будет расценка ФЕРм08-02-405
2) что значит защита кабеля трубой? я понимаю, что просто напросто кабель прокладывается в этой трубе, соответственно, вы берете укладку трубы, потом затягивание кабеля в трубы
3) см. п.3
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Опора СВ110-5. А вот "защита кабеля" - это электрики так выдали. Сижу, ломаю голову... Кабель тянут в траншее, защищая трубой ПНД-100 и по зданиям/по опорам, защищая трубой Ц32х2,6.
 
Все правильно. Значит по опоре у вас будет ФЕРм08-02-409-02, потом ФЕРм08-02-405
а в траншее - , ФЕР22-01-021-03 (только за минусом гидравлического испытания, потому что здесь оно не применяется), потом ФЕРм08-02-148.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
За минусом гидравлического испытания - это как? Просто вычесть из расценки эту позицию?
 
Если я вам скажу "Да". меня здесь камнями забросают  :ohmy: На этот счет есть четкие указания МДС
НО...не все так страшно. Если у вас заказчик не бюджетный, если у них нет очень вумных спецов, тогда делайте так (может и прокатить). А вообще вам нужно отдельной строчкой вставить в смету гидравлическое испытание со знаком минус, а расценку по укладке трубы не трогать.
вставляете ФСЭМ-042901 и указываете со знаком минус кол-во машиночасов, которое у вас получится в расценке по укладке трубы.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо большое!
 
Цитата
Здравствуйте! И со мной досада случилась: какую расценку применить для следующих позиций:
1) Прокладка кабеля АВБбШв в здании/по опоре;
2) Защита кабеля в траншее трубой ПНД-100
3) Защита кабеля на опере трубой Ц32х2,6.
Буду очень благодарна!

1) Проложить трубу в траншее - ТЕРм08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: (уточните диаметр).
2) Смонтировать трубу на опоре - ТЕРм08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 ( т.к. у Вас стальная труба диаметром 32мм).
3) Затянуть кабель в полиэтиленовую и стальную трубы - ТЕРм08-02-412-01...08 (в зависимости от суммарного сечения кабеля).
4) Добавьте прокладку остального кабеля без труб.
5) Добавьте стоимость труб и кабеля (по проекту должен быть запас на кабель 10% от строительной длины).
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Два варианта оформления локальных смет согласно 421 пр. для прохождения госэкспертизы.
Сколько людей, столько и мнений! Сколько экспертов в сметном отделе Главгосэкспертизы, столько и вариантов локальных смет согласно 421 Приказу можно для них подготовить. Шутка, конечно, но доля правды в этом все же есть. И два варианта оформления локальных смет, показанные в моём видео, тому подтверждение. Сразу хочу извиться за качество видео и звук в нём. Я всё это ваял, что называется, на коленках по вдохновению.
Документы сметчика
МДС 12-6.2000. Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей
О признании не подлежащими применению методических документов.
Локальный сметный расчет на капитальный ремонт общедомовых сетей электроснабжения с заменой отключающих аппаратов в этажных щитках, замена ВРУ, освещение МОП
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.