Здравствуйте!!
Проектируемый подземный газопровод проходит вдоль действующего подземного газопровода высокого давления на расстоянии 0,5 м. Можно ли применить какие-либо коэффициенты (и какие) в связи сданным условием???
Похожие темы:Найти еще: газопровода
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ
... Вопрос 3. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 8. Закрытая прокладка футляров для газопроводов, «Закрытая прокладка футляра для газопровода способом бурения (наклонно-направленного, горизонтально-направленного, шнекового) ...
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа)
... ГЭСНм12-01-004-04. Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание. В проекте прописано так:  "Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов на герметичность произвести путем подачи в газопровод ...
Окраска газопроводов на высоте 30м. Как учесть высоту? можно ли добавить АГП?
Автор: Анастасия. Добрый день! Составляем смету по окраске газопроводов по 13 сборнику. Используем расценки: ГЭСН13-06-003-01-Очистка поверхности щетками ГЭСН13-03-002-04-Огрунтовка металлических поверхностей ...
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ
... "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений" (СБЦП 81-2001-14). Необходимо рассчитать стоимость проектирования для газопровода общей протяженностью 2500 метров прокладка подземная, открытым и закрытым способом. В том числе 25 метров - прокладка методом ГНБ ...
Подводная видеосъемка
Автор: Наталья. Похоже это сборник Газпрома - Сметные нормативы на обследование подводных переходов газопроводов ОАО Газпром
 
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Проектируемый подземный газопровод
вам для сметы ПИР?
 
Не совсем - корректируем смету института от лица заказчика и несем на повторную экспертизу.
 
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Не совсем - корректируем смету института
смету на СМР или ПИР? Может взять стесненность?
 
Если это смета на ПИР, то можно взять:

    1.9. Базовая  цена  проектирования  объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ 5-ти коммуникаций или  плотность  застройки  составляет  более  30%,  определяется по соответствующим таблицам настоящего Справочника (СБЦ 18) с коэффициентом 1,3.
 
Смета на СМР. Стесненность экспертиза не пропустит
 
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Стесненность экспертиза не пропустит
а если у Вас в чистом виде стесненность
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Проектируемый подземный газопровод проходит вдоль действующего подземного газопровода высокого давления на расстоянии 0,5 м.
МДС 35,прил.1 п.7.Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
 
Цитата
Таня пишет:
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Стесненность экспертиза не пропустит
а если у Вас в чистом виде стесненность
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Проектируемый подземный газопровод проходит вдоль действующего подземного газопровода высокого давления на расстоянии 0,5 м.
МДС 35,прил.1 п.7.Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
Чистое поле - какое действующее предприятие то?  Нет там стесненности. Должно быть минимум 3 фактора для применения укоэффициента на стесненность. Частному лицу про стесненность можно напеть - экспертизе нет.
 
посмотрите в технической части сборника земляных работ
 
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Должно быть минимум 3 фактора для применения укоэффициента на стесненность.
это ВЫ наверно путаете с п.2 примечания.п.2 следует применять к п.8.прил.1(застроенная часть города)
 
Цитата
Елена Жаворонкова пишет:
Чистое поле - какое действующее предприятие то?
так вы это бы и писали в самом начале, а то не понятно, что за смета, на ПИР, или на СМР, какие условия строительства и тд.... вытягивать приходится из вас информацию
 
Была бы территория действующего предприятия - я бы и сама догадалась, что там стесненность   :blush:

СО сметами на ПиР никогда не сталкивалась, может поэтому не уточнила сразу...
Изменено: Елена Жаворонкова - 26.11.2014 12:12:57
 
Да. немного  перепутала. Но тем не менее стесненность в данном случае не подходит
 
Не знаю, тема интересная и сложности строительства данного объекта на лицо (извините, но строительство, по сути, в зоне серветута, ещё и подземка с ЭХЗ - риски огромны!). А если попробовать воспользоваться тем, что это уникальный объект капитального строительства, ссылаясь на охранную зону?  И по МДС п.4.96 применить 10% резерв на непредвиденные расходы?
 
попробуйте
Цитата
Света пишет:
это уникальный объект капитального строительства
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 24. Масса брутто
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" при расчёте массы брутто материалов 1. Масса брутто в смете 00:49 Как загрузить массу брутто в смету? 01:53 А как рассчитать массу брутто по группе материалов в смете? 06:08 Как вывести значения масс брутто в вых...
ГРАНД-Смета: сравнение баз данных «ГЭСН 2020, ФЕР 2020» и «ГЭСН 2017, ФЕР 2017»
Материал к XXVII Всероссийскому семинару с обзором нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020", а также ее сравнение с нормативной базой "ГЭСН-2017, ФЕР-2017"
Документы сметчика
Минстрой России Письмо № 39016-ИФ/09 от 03.07.2023 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Действующий сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы определяет условия и правила формирования базовых цен на проектные работы на основе натуральных показателей (га, кв. м. общей площади, куб. м., п.м., п. км. и т.д.).
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ и ТЕР-2001 для Крыма и Севастополя, индексы на оборудование и прочие работы и затраты, индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на 4 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 1 (190) 2017 года).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.