коэффициент 0,6 к пуско-наладочным работам


Страницы: 1
RSS
коэффициент 0,6 к пуско-наладочным работам
 
Добрый день! Вопрос по пуско-наладке. Заказчик требует применить К=0,6 к расценке п04-01-007-01. Похожая тема обсуждалась 27 ноября http://smetnoedelo.ru/forum/forum3/topic9949/message31887/#message31887. Получается, комплексное опробование оборудования (оно составляет 40%) исключается из пуско-наладочных работ? Это правильно?
 
Елена Кадникова По ссылке обсуждался несколько другой вопрос (применение коэффициента на усложняющие условия к части ПНР).
В Вашем случае, если Вы выполняли полный комплекс ПНР (в составе по п.1.4.3), то применение К=0,6 не объяснимо. Его можно применять, если предусмотрена поэтапная приемка ПНР, т.е. сначала подготовительные работы, наладка, а комплексное опробование - в более поздний период и закрытие актами оставшихся 40%.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: коэффициент


Заполнение итогов и начислений (50)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений
Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
Минрегион РФ Письмо № 14093-08/ИП-ОГ от 29.06.2011 О применении коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин при реконструкции и выполнении ремонтных работ Электрооборудование