Будьте добры, помогите с индексацией расценки ТЕР 33-04-016-05 развозка конструкций и материалов опор вл 0.38-10 кв по трассе. Как правильно проиндексировать? Заранее спасибо.
ТЕР 33-04-016-05 как проиндексировать???
01.07.2014 09:46:54 | |
Похожие темы:Найти еще: тер индексировать
Индексы к ФЕР 2001 года.
Автор: Екатерина Ромакина. Скажите пожалуйста, а расценки в ФЕР можно индексировать в ТЕР?
Автор: Екатерина Ромакина. Скажите пожалуйста, а расценки в ФЕР можно индексировать в ТЕР?
Какой индекс применить?
Автор: Татьяна. доброе утро) мы ТЕРрр индексировали, как обычные ТЕР.. а вы уверены, что реставрационный сборник необходим? он дорогой, и набор работ там специфический)
Автор: Татьяна. доброе утро) мы ТЕРрр индексировали, как обычные ТЕР.. а вы уверены, что реставрационный сборник необходим? он дорогой, и набор работ там специфический)
Коэффициент на стесненность.
Автор: Екатерина Ромакина. Галина, единственный ньюанс, смету я составляю в ТЕР и коэффиц. индексации у меня для ТЕР, имею ли я право индексировать расценку ФЕР коэфф. для ТЕР? Спасибо!
Автор: Екатерина Ромакина. Галина, единственный ньюанс, смету я составляю в ТЕР и коэффиц. индексации у меня для ТЕР, имею ли я право индексировать расценку ФЕР коэфф. для ТЕР? Спасибо!
Коэффициент на стесненность.
Автор: Терра. "Екатерина Ромакина пишет: имею ли я право индексировать расценку ФЕР коэфф. для ТЕР? Спасибо!" Нет не можете. Можете взять в ФЕР-индексирование ФЕР-перевод из ФЕР в ТЕР. Для одной-двух расценок пропускают, но это на усмотрение ...
Автор: Терра. "Екатерина Ромакина пишет: имею ли я право индексировать расценку ФЕР коэфф. для ТЕР? Спасибо!" Нет не можете. Можете взять в ФЕР-индексирование ФЕР-перевод из ФЕР в ТЕР. Для одной-двух расценок пропускают, но это на усмотрение ...
Индексы к ФЕР 2001 года.
... сказал? Мособлэкспертиза для чего их выпускает? Если бюджет то только по ТЕР потому у вас и индексы к ТЕР есть, а к ФЕР Вы бы по минрегиону индексировались. Индексы для ТЕР Вы к ФЕР ну никак не приделаете, кодировка разная.
... сказал? Мособлэкспертиза для чего их выпускает? Если бюджет то только по ТЕР потому у вас и индексы к ТЕР есть, а к ФЕР Вы бы по минрегиону индексировались. Индексы для ТЕР Вы к ФЕР ну никак не приделаете, кодировка разная.
01.07.2014 09:50:23
не вполне понятен вопрос, можете по статьям затрат, можете по итогу минрегионом, в зависимости от того как самом смета пересчитывалась
| |
01.07.2014 10:03:47
| |||
01.07.2014 10:23:41
Индексация идет по разделам, применить индекс на перевозку не могу, так как в таблице 3.5.1 и 3.5.11 изменения сметной стоимости строительства нет перевозки.
| |
01.07.2014 10:29:43
эта расценка не есть перевозка, это СМР, индексируйте как СМР
| |
01.07.2014 12:45:19
Вот встречный вопрос, а если у меня ВЛ 110? можно ли эту расценку принять, как применительно. И нужно ли вообще учитывать развозку в ВЛ-110.
| |
01.07.2014 13:43:30
| |||
01.07.2014 14:26:04 ГАУ МО Мособлэкспертиза (Информационный вестник № 4(35) октябрь – декабрь 2011г.) рекомендует учитывать развозку по трассе материалов и приспособлений ВЛ110-1150 кВ следующим образом: Учитывая, что для определения затрат на дополнительное перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ необходимых норм нет, а применять нормы таблицы 33-04-016 будет методически неправильно из-за больших различий в размерах и весе опор, рекомендуем составлять калькуляции на дополнительное перемещение грузов или использовать «применительно» нормы таблицы ГЭСН 34-02-077 «Развозка линейных материалов» Сборник N 34 «Сооружения связи, радиовещания и телевидения» книга 2. раздел 02. «Сооружения проводной связи» | |
01.07.2014 14:30:34
Ирина пишет:
1. не перевозка, а перемещение материала - это немного разные вещи 2. при производстве работ выгрузка всего необходимого производится непосредственно на пикете, рабочие на себе ничего не несут (не инструмент, ни арматуру) и если нет возможности все выгрузить на пикете то свыше 50 м Вы можете что то донести и соответственно расценить это (что в свою очередь вам придется доказывать проектом) 3. не притягивайте за уши)) С Уважением!! | |||||
01.07.2014 14:37:55
Читайте пункт 1.33.11 и разъяснения экспертизы, а также исходный вопрос Анны о "развозке конструкций и материалов опор по трассе" (это и есть дополнительное перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ). | |||
01.07.2014 14:38:23
Судя по Вашей логике можно тогда все нужные конструкции, у приемно портала ПС выгрузить и потом "кататся" туда сюда на каждый пикет ВЛ, чтоб сметную норму набрать))))
| |
01.07.2014 14:43:19
Моя логика и логика экспертизы в том, что материалы не разбрасываются в лесу по трассе на расстоянии 50м мелкими кучками, да и в городе возле каждой опоры не навален провод, грозотрос, изоляторы и т.д., а все это складировано на месте, указанном в ПОСе.
| |
01.07.2014 14:57:54
Изменено: | |||
01.07.2014 15:20:39
| |||
01.07.2014 15:36:23
Считаю тему для себя закрытой, а Вам желаю хорошего Заказчика, который Вам эти "чудеса" пропустит
| |
01.07.2014 15:55:43
дополнительное перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ. | |||
01.07.2014 16:16:12
Как говориться, сам себя.... вот вам пример работы такого же "хорошего" Заказчика с целым отделом специалистов и госэкспертов с ними же, и это уже 5й проект за месяц
| |
01.07.2014 16:25:28
| |||
01.07.2014 20:34:49
| ||||