Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...

Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...

Вопрос 2. Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних ...
 
Вопрос №2:
Где следует предусматривать установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях?

Вопрос из Приказа Минстроя РФ № 211/пр от 08.04.2019 г.
Если вы знаете ответ, напишите его. Ваш ответ поможет коллегам-сметчикам при прохождении тестирования и сдачи устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий.

Похожие темы:Найти еще: арматуры
Смета на ХВС ГВС К1, К2,..
Автор: Татьяна. Катрин, эта расценка прошла экспертизу. Монтаж фланцевой и муфтовой арматуры разный. Арматура  фланцевая-это когда на концы трубы привариваются фланцы и уже на эти приваренные фланцы крепится арматура, на ...
Замена одних расценок другими
Автор: Алексей. "применять ТЕР 06-01-097-01 Установка арматуры нельзя. ТЕРм 38 не применять.арматуру изготавливать будете?" Наталья, спасибо за ответ. Применил расценку ТЕР 06-01-097-01. "Установка ...
Осмечивание работ по устройству муфтовой арматуры
Автор: Светлана. Вы арматуру Д20 на Д50 делаете через переход? В расценке нет привязки арматуры к диаметру трубы. Стоит просто арматура муфтовая, вот и берите как ...
Расценка на арматуру без бетонирования
Автор: Agusha Protasova. Есть основная смета по договору! Там есть монолитные работы, где арматура вынесена за расценку в текущих ценах! В процессе производства работ выяснилось, что арматуры необходимо больше (ошибка в проекте)....
Осмечивание работ по устройству муфтовой арматуры
Автор: Людмила. Это понятно. Меня интересует, если есть прокладка допустим 50-го диаметра, а арматура добавлена 20-го диаметра - нужна ли в этом случае отдельная работа на установку арматуры Д20. Т.е. Прокладка 50-го диаметра учитывает ...
 
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2012).
10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
- на каждом вводе;
 на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
 - на  кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из  расчета  обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не  допускающим  перерыва в подаче воды;
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
- у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
- на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
 - на  ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к   смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на   ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
- у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
- на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
- перед наружными поливочными кранами;
 - перед  приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения   (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости.

Примечания:
1. Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.  
2. На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
3. Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через  встроенные  магазины, столовые, рестораны и другие помещения,  недоступные для  осмотра в ночное время, следует устанавливать в  подвале, техническом  подполье или техническом этаже, к которым имеется  постоянный доступ.
4. При установке на  ответвлении в квартиру запорной арматуры, в т. ч. при коллекторной  системе, установку ее у смывных бачков допускается не  предусматривать.
5. Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать.
6.  В жилых и общественных зданиях высотой 7 этажей и более с одним   пожарным стояком в средней части стояка необходимо предусматривать   ремонтную задвижку.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О признании утратившим силу приказа Минстроя России от 4 сентября 2019 г. № 517/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.