Применила расценку на монтаж насоса ТЕР18, Заказчик требует заменить на ТЕРм12-012-009 объясняя это тем, что насос не на фланцах. Что делать ?
Монтаж насоса системы отопления
22.01.2015 16:04:51 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж насоса
Демонтаж - монтаж насоса КМ
Автор: Евгеня Стрелова. Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. В дефектовке написано демонтаж насоса КМ 50-32-125 и монтаж этой же марки. Посмотрите пожалуйста прикрепленный файл. Может быть какие-то работы пропустила? В тех.части написано
Автор: Евгеня Стрелова. Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. В дефектовке написано демонтаж насоса КМ 50-32-125 и монтаж этой же марки. Посмотрите пожалуйста прикрепленный файл. Может быть какие-то работы пропустила? В тех.части написано
расценка на установку насоса дренажного
Автор: Ирина. Наталья, ТЕРм 07-04-001-01 - расценка не для монтажа погружного насоса.
Автор: Ирина. Наталья, ТЕРм 07-04-001-01 - расценка не для монтажа погружного насоса.
расценка на установку насоса дренажного
Автор: Ирина. Наталья, ТЕРм 07-04-001-01 - расценка не для монтажа погружного насоса.
Автор: Ирина. Наталья, ТЕРм 07-04-001-01 - расценка не для монтажа погружного насоса.
Установка чиллера
Автор: Ирина. В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике ...
Автор: Ирина. В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике ...
В технической части предусмотрен монтаж машин и механизмов
... институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России. В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике ...
... институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России. В соответствии с разъяснением ФГУП ЦНИИЭУС, письмо от 04.11.04г. № 334/04, монтаж наружных блоков при установке сплит-систем расценивается по табл. ГЭСНм 07-01-035 сборника №7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» ТЕРм-2001 как агрегат компрессорно-конденсаторный, что соответствует составу работ и его технической характеристике ...
22.01.2015 16:20:16
Катерина, уточните марку и назначение насоса. Если циркуляционный типа GRUNDFOS, применительно можно взять по ФЕРм11-02-042-05.
Изменено: | |
22.01.2015 17:00:58
Да насос обычный grundfos ups 25-40 l180 но, дело в том , что я вообще не понимаю почему я должна менять расценку , это же все таки насос а не клапан.
| |