Выбор применительной расценки ФЕРп

Выбор применительной расценки ФЕРп

Выбор применительной расценки ФЕРп
 
Коллеги, я потерялась, прошу помощи! В тех. задании на тендер стоит пункт:"Определение напряжения прикосновения". Надо брать ФЕРп01-11-014-01 и ФЕРп01-11-014-02 или только одну из этих расценок? . Наименование выполняемых работ: Проведение испытаний и электротехнических измерений
в электроустановках. Я бы взяла только 01-11-014-02, непосредственно измерение, т.к. в тех. задании указано только оно.
Изменено: Александра - 04.03.2015 17:22:07
Похожие темы:Найти еще: ферп
Применение расценок ФЕРп
... насоса до НКУ кабель питания арматуры от арматуры до НКУ кабель контроля  от арматуры  до ШПК кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжением до 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву ...
Пусконаладка ЩНО №1
Автор: Жанна. Попробуйте ФЕРп 01-06-021-01, ФЕРп 01-06-021-02, ФЕРп 01-10-001-01. Я иногда применяю, экспертизу проходила.
ПНР ШОТ (шкаф оперативного тока) для РП 10 кВ
... выпрямителя и контроль изоляции на выходе. Интересуют вопросы: 1)   Для настройки выпрямительных модулей целесообразно применить расценку ФЕРп 01-06-011-04 или ФЕРп 01-06-003-01? 2)   Для контроллера батареи лучше применить ФЕРп 01-06-002-01? 3)   Для проверки (контроля) батареи (собранной из аккумуляторов) ...
Применение расценок на ПНР цифрового тиристорного возбудителя
... рекомендациями по применению расценок на ПНР предлагается суммирование расценок по таблицам ФЕРп01-01, ФЕРп01-08 и ФЕРп01-09. То есть в моем случае это: - ФЕРп 01-01-013-03 – система возбуждения, - ФЕРп 01-08-020-03 – преобразователь (с коэффициентом 0,6 так, как схема нулевая трёхфазная), - По одной расценке ...
Вынос сетей: подбор расценок, применение индексов и коэффициентов
... исключить, т.к. уплотнение грунта учтено расценкой п.21 п.23 – заменить на ФЕР01-02-058 п.24 – заменить на ФЕРм08-02-155-01 Набор расценок на пусконаладку: ФЕРп 1-11-24-1 +ФЕРп 1-11-28-1 +ФЕРп1-11-10 +ФЕРп 1-11-26-2 прим
 
Цитата
Александра написал:
ФЕРп01-11-014-01
Только эту расценку применяют  для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ).  
Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется.
Посмотрите рекомендации http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
 
Цитата
Ирина написал:

Цитата
Александра   написал:
ФЕРп01-11-014-01
Только эту расценку применяют  для установок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью ( см. п.1.7.91. ПУЭ).  
Для установок с изолированной или глухозаземленной нейтралью измерение не требуется.
Посмотрите рекомендации  http://smetnoedelo.ru/docs/1698.html
Ирина, спасибо большое, очень помогли!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
Расчет в смете стоимости оборудования (6.6)
В данном видеоуроке дается информация о том, как в программе ГрандСмета производить расчет в смете стоимости оборудования.
Документы сметчика
О порядке  учета дополнительных затрат на прокладку коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель)  при монтаже кондиционеров и сплит систем
О затратах на погрузку и вывозку строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций
Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" является актуализированной редакцией объединенных СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.