Добрый день, делаем эмр на объекте, необходимо смонтировать шину медную ШМТ 10х100х1000мм(ставится если правильно понимаю в этот ящик Ящик силовой с рубильником ЯРП-250 IP54 "УЗОЛА"). Хотелось бы понять, если эти расценки на монтаж моей шины, а в сборниках начиная с расценок 08-01-068 -....08-01-076 как их различать, и что означает одна, две, три. четыре полосы в фазе?
Правильность расценки Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку:
1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.
1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника Автор: Татьяна. Добрый день!
Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.?
Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Ответвительная - шина к шкафам, непосредственно к разъединителям, сборная - между шкафами, количество полос в фазе - прямое упоминание, для Вашей шины - ТЕРм08-01-072-04
Юлия написал: Ответвительная - шина к шкафам, непосредственно к разъединителям, сборная - между шкафами, количество полос в фазе - прямое упоминание, для Вашей шины - ТЕРм08-01-072-04
количество полос в фазе 1,2 ...4 как вы определили не совсем поняла????
никак, одна полоса в фазе - минимум, должно быть в спецификации указано - какая именно шина и для чего. ЯРП - 250, значит напряжение до 1000 В, для высого напряжения - несколько полос в фазе. "Сборные шины служат для приема энергии от источника питания и дальнейшего распределения ее между потребителями. Ответвительными шинами соединяют сборные шины с ближайшим аппаратом и шинными мостами между собой, соединительными шинами — один аппарат с другим. В распределительных устройствах мощных установок сборные шины выполняют пакетами, т. е. из двух, трех и более полос в фазе, а также коробчатого профиля, сваренные из двух шин швеллерной формы. В качестве шин используют также неизолированные проводники прямоугольного, трубчатого и круглого сечений."
здравствуйте) у меня шина идет комплектами, а там в метрах...не могу найти длину такой же шины как и выше задавался вопрос...не могу найти такие шины либо в шт,либо в компл.....подскажите пожалуйста
Инструкция по добавлению позиций сметы и работе со структурой сметы в ПК «ГРАНД-Смета».
1. Добавление позиций в смету
00:19 Как добавить в смету расценку с известным обоснованием?
02:39 Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы?
...
Сентябрь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.