опрессовка наконечников кабеля

опрессовка наконечников кабеля

опрессовка наконечников кабеля
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста расценить опрессовку наконечников кабеля сечением 16мм2 и 50мм2
Похожие темы:Найти еще: опрессовка кабеля
Подключение оборудования
... датчиков уровня - Подключение импульсных датчиков - Подключение интерфейся RS485 - Коммутация кабелей к контроллерам ввода-вывода - Разделка и опрессовка сигнальных кабелей
Зажим клеммный - какую применить расценку
... соединения медного провода 2*(0,08-2,5) мм2 400В" может это конечно не ваш пункт в ПУЭ, 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном ...
Практические справочные данные по сметному делу
... только на ед.справа, и регулярно получает грамотно оформленную ведомость и даже выявляет дополнительные "неопознанные" работы типа "опрессовки концов кабелей наконечниками".
Заделка (разделка) кабеля, как заказчику доказать необходимость заделки.
... кабеля. В моем понимание  гильзы кабельные медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода  путем опрессовки. Но в нашем случае мы производили монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 и ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5. Как я понимаю кабель  отличается от провода наличием изоляции и брони, соответственно  разделка ...
Заделка (разделка) кабеля, как заказчику доказать необходимость заделки.
... кабеля. В моем понимание  гильзы кабельные медные гм 6 предназначены для соединения медных проводов, т.е. для соединения жил провода путем опрессовки. Но в нашем случае мы производили монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 и ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5. Как я понимаю кабель  отличается от провода наличием изоляции и брони, соответственно  разделка ...
 
Возможно ФЕРм08-03-574
 
в сборнике м8 смотрите
 
Как же всетаки правильно по ФЕРм 08-03-574 или ФЕРм 11-08-001-01, или еще какие расценки?
 
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 11-08-001-01
ФЕРм11 - для слаботочного кабеля.
Цитата
Лариса написал:
ФЕРм 08-03-574
ФЕРм08 - для силового
Лариса,  у Вас какой кабель?
Изменено: Елена - 12.03.2015 12:33:32
 
ВВГнг 4*16 и СИП 4*50
 
Отдельно опрессовка не берется, для СИП - данные работы учтены в расценке ТЕРм08-02-150, ресурс - колпачки - удален, поставите свои материалы.
Для ВВГнг - могут быть учтены в монтаже приборов и аппаратов (смотрите в ресурсах), могут быть учтены в расценке "Заделка концевая" Тут уже зависит от работ, которые выполняются
 
Прокладку СИП не ведем, он уже проложен, если кабель 4*16; 4*50 расценка со 100 жил, значит берем 4 жилы?
 
да, 4/100=0,04
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Состав информационной базы (1.4)
В видеоуроке описан весь состав информационной базы программы ГрандСтрой-Инфо. В тематическом указателе пользователь сможет с легкостью найти необходимый раздел.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Типовая технологическая карта на огнезащиту стальных конструкций составом «Протерм СТИЛ»
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16 ноября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.