Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при демонтаже провода СИП 4 2х25 мм2 в количестве 30 м. Его просто снимают с опоры и на его место вешают новый. Демонтаж и монтаж опор не производиться. Мне не очень понятна расценка 33-04-040-1, что демонтаж проводов это ясно, не понятна ед. измерения- опора (3 провода). Может возможно применение другой расценки?
Окажите помощь в поиске расценки
14.05.2015 10:38:20 | |
14.05.2015 11:00:15
Татьяна! "демонтаж провода СИП 4 2х25 мм2 в количестве 30 м." это ответвление?
| |
14.05.2015 11:39:50
расц. Е33-04-040-1 правильная. Ед. измерения-1 опора, потому что провод крепится на опору.
| |
14.05.2015 11:43:07
| |||
14.05.2015 13:39:08
спасибо большое, выручили
| |
14.05.2015 13:49:32
если 28-03-013, 33-04-008
| |
14.05.2015 13:52:06
вообще если у вас это ответвление все-таки то расценка будет другая 33-04-041-02
| |
14.05.2015 13:53:15
| |||
14.05.2015 13:59:22
провести отдельно снятие СИПа и монтаж
| |
14.05.2015 14:17:06
при демонтаже провода СИП 4 2х25 мм2 в количестве 30 м
Если магистраль (длина смущает - ввода до 25м) - бывает до абонента стоит подставная опора, что вам мешает взять как монтаж 33-04-017-1 с коэфф. на демонтаж??? | |||
14.05.2015 15:36:00
Хотела бы взглянуть на расценку 33-04-017-1, но к великому сожалению у меня в базе ее нет:-(
| |
14.05.2015 15:45:00
А подскажите специалисты. А можно ли применить расценку Е33-04-008-3 с коэффициентом на демонтаж и монтаж для СИП?
| |
14.05.2015 15:46:21 | |
14.05.2015 16:18:10 | |
14.05.2015 16:33:00
Большое спасибо
| |
15.05.2015 07:36:10
| |||
15.05.2015 07:36:57
| |||