Клапан регулирующий VG 2


Страницы: 1
RSS
Клапан регулирующий VG 2
 
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить для установки Клапана регулирующего VG 2 Ду 32 065B0777.ТЕРм11-02-042-03 или все-таки ТЕР16-05-001-02
 
Смотря с какой целью устанавливаете Если в системе автоматизации например "Тепловой узел учета,то ФЕРм 11. Если нет автоматики,то ФЕР 16
 
Будет производиться монтаж взамен неисправного. Только этот клапан с наруж. резьбой, а в ТЕР16 арматура фланцевая, и как быть?
 
Раз это не в системе автоматики и если просто смена,воспользуйтесь ФЕРр65-5-2 (Как раз муфтовые)
 
Спасибо
 
а если клапан с микровыключателем?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Методические рекомендации по разработке ГЭСНм и ГЭСНп Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017) Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии