Доброго дня всем!
Случилась заминка с расценками сборника ТЕР24...
Монтируем кусок теплового трубопровода, который в свою очередь состоит из 3-х секций, собираемых между собой на болтовые соединения (съемный патрубок и 2 ответных куска с фланцами).
В составе работ указана сборка трубопровода в звенья и сварка этих звеньев. А как быть если болты? Дополнительно взять установку болтов, ведь трудоемкость сборки будет выше.

И еще, в ТЧ ТЕР24 указано, что контроль качества сварных стыков вести по ФЕР25, но в  ГОСЭТАЛОН 2012 СПБ нет сборника ТЕР25...
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: тер тепловые трубопроводы
Тепловой и водомерный узел - расценки брать для каждого диаметра труб свои?
... пожалуйста,правильно ли мыслю.. В жилом доме устанавливают узел учета тепловой энергии и холодной воды. Узел будут варить сами из труб разного ... ... Ду 32-0,3м,Ду57-0,4м,Ду89-6м, Ду108-0,5м Беру расценки ТЕР16-02-005-05 "Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром ..."+ ТЕР 16-02-010-03"Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов ...
Тепловые сети прокладка трубопроводов
... Помогите, пожалуйста, разобраться с расценками! Тепловые сети, укладываем трубы в ППУ в лотках... ... Верно ли я применила расценки!? 1. Засыпка грунтом ТЕР 01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением... .... В лотке ТЕР 23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного 4. Сверху труб ТЕР 01-01-033-01...
Промывка наружных сетей отопления
Автор: Светлана Александрина. Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как расценить в ТЕРах  гидравлические испытания трубопроводов внутриплощадочной тепловой сети диаметром 32 мм,100 мм, а также трубопровод д.150 класс опасности 2. Работы есть в ГЭСН 25, но мы работаем в ТЕР
К 1,03 на тепловое испытание системы.
Автор: Катерина. Добрый день. Скажите, может кто сталкивался с такой проблемой. К 1,03 на тепловое испытание системы (тех.часть ТЕР 18), возможно ли применить к 16 сборнику (прокладка трубопровода )?
Какую расценку применить.
Автор: Андрей Шамиев. Здравствуйте. подскажите как быть. Заказчик применил расценку ТЕР 24 к монтажу трубопровода тепловых сетей на территории нефтеперерабатывающего завода. Трубопровод идет по технологической эстакаде для нужд обогрева аппаратов и ...
 
Попробуйте этот самый
Цитата
Евгения пишет:
съемный патрубок
обозвать  "фасонная часть с фланцами"  и взять установку фасонных частей по сборнику 22
 
Цитата
Евгения пишет:
ГОСЭТАЛОН 2012 СПБ нет сборника ТЕР25...
Евгения,Сделайте по ГЭСН25 ресурсным способом свою расценку
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: тер тепловые трубопроводы

Тепловой и водомерный узел - расценки брать для каждого диаметра труб свои?


Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Коэффициенты ТСН на июнь 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июнь 2016 Методические рекомендации по разработке ГЭСН и ГЭСНр Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (Минстрой России Приказ № 76/пр от 08.02.2017)