Плоская кровля

Страницы: 1
RSS
Плоская кровля
 
добрый день! делаю акт по ремонту мягкой кровли ЭКП и ЭПП. при списании материалов заказчик говорит, что большой расход материала. Согласно расценок 12-01-004-05 - Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком и 12-01-004-04 - Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков нахлёсты составляют 1,89 и 2,52 м2. Могу ли я применить коэффициент к примеру 1,15 на эти работы. Иначе расходы все лягут на дом.....
 
Алексей, предлагаю материал "Изопласт" удалить из расценки и добавить то количество, которое вы действительно использовали.
 
В расценках большие не нахлест,а дополнительные слои. Может 2 дополнительных слоя. Если у Вас примыкание в один слой возьмите по ФЕР12-01-002-10 применительно. А также можете исключить за расценкой применяемый материал и включить свой по факту. А на работу К=1,15 нитгде не прописан
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кровля


Восстановление ресурса по шифру (32)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление ресурса по шифру
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Письмо Минрегиона РФ № 13136-ИП/08 от 7.04.2010 Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации Устройство гидроизоляции Ceresit CR Типовая технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций Ceresit CR