Смета на ОПС.какую расценку можно применить к астра 5 исп. Б?



Страницы: 1
RSS
Смета на ОПС.какую расценку можно применить к астра 5 исп. Б?
 
Астра-5 исп. Б (ИО 309-11) ИК пассивный, поверхностный (линза - "штора"), 10 м, 7 град., микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности, температурная компенсация, память тревоги, контроль вскрытия

и нужна ли расценка в монтаже на прокладку гофры по лоткам,где ее хомутами затягивают?
 
Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-5 (Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемые закрытые помещения и формирования тревожного извещения. ) Можно по ФЕРм10-08-003-05 Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
 
Все что Вы устанавливаете нужно брать расценки на монтаж ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
 
спасибо, вы как всегда понятно все объяснили и выручили!)