Расценк на демонтаж и монтаж напорного трубопровода


Страницы: 1
RSS
Расценк на демонтаж и монтаж напорного трубопровода
 
Пожалуйста , подскажите расценку на демонтаж и монтаж напорного трубопровода проходящего на поверхности диаметром 820мм на гидротехнических сооружениях( напорный трубопровод к плавучей насосной станции).Есть расценки только относящиеся к трубам 1600мм и выше,как мне быть.
 
Может попробовать по Тм12 как технологические трубопроводы?
 
Какие особенности монтажа такого трубопровода? Может из нескольких расценок можно посчитать, например взять ФЕРм12, а ребра жесткости по Ферм38?
 
Трубопровод находится над водой  длиной 16м в три ветки :выход трубопровода из плавучей насосной станции,а вход в пдземный трубопровод.
 
Оксана! Каким сборником Вы пользовались?
 
ФЕР 39-01-004
 
Оксана, Взять применительно расценку от 1,6м до 3,2 м - ведь единица измерения в расценке не метры, а тонны (если в ся остальная технология совпадает)
 
Можно попробовать по ФЕРм12,там есть труба вашего диаметра. по нужному давлению
 
Оксана,руководствоваться при выборе применительных расценок можно письмом http://smetnoedelo.ru/docs/1857.html
 
А как быть с демонтажом трубоповода.
 
Если по ФЕРм12, то в соответствии с МДС 37
 
Если по ФЕР 39-01-004 (Строительные работы) согласно МДС 81-36.2004
 
Рсценка из сборника ФЕР39 подходит по технологическому процессу,но заказчик требует в наименовании расценки указать именно диаметр заменяемой трубы ,т.е убрать от 1.6 м и поставить 0,8м.Но ведь иизменение в тексте наименование расценки делать нельзя, как понимаю единственное я могу указать применительно. ВВ каком документе указанно, что текс расценки менять нельзя.
 
Мдс 35 ,расценка не корректируется,т.е. затратные части ее не меняется. А вот текст мы часто конкретизируем. Если заказчик просит изменить ,измените. Можете написать применительно. Объем работ все равно у Вас от тонны. В конечном счете Заказчик  выдает Задание на проектирование, в том числе применяемую сметно-нормативную базу и т.п. Он несет основную ответственность в данном случае
 
Оксана,Напишите в скобках (после основного текста) диаметр трубы 0,8м
Изменено: Ирина - 13.08.2015 10:37:41
 
Большое списибо всем ,за помощь в решении этого вопроса.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: демонтаж трубопровода

Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Минстрй России Приказ № 634/пр от 17.10.2014 О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета