Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть расценка ТЕР18-03-004-регистры отопления из сварных труб. Надо ли брать гидравлическое испытание трубопроводов на данную расценку?
 
Нет.В расценке учтен 301-0582 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром. Готовый отопительный прибор. При его изготовлении должны были провести все работы согласно СНИП
 
Спасибо
 
3% согласно тех.части можете взять на прогрев прибора
 
Подскажите пожалуйста, если ставим и радиаторы, и трубы прокладываем. На трубы надо делать испытание, если оно сидит в установке радиаторов?
 
Света, вы же берете прокладку трубопроводов по ФЕР16...в расценке только промывка водой учтена, поэтому, если предусмотрено проектом, гидравлическое испытание нужно брать отдельно.
 