Какую расценку правильнее применить к проводу шввп 2*1,5?

Страницы: 1
RSS
Какую расценку правильнее применить к проводу шввп 2*1,5?
 
смета на скуд
 
А как прокладывается шввп 2*1,5?
 
в спецификации проекта нет ни гофры, ни кабель канала, ни лотков. голый))
 
Ну так и ложите как кабель с креплением скобами
 
смущало то, что там двух-четерех жильный... не важно?
 
(смета на скуд) А можно узнать какое оборудование устанавливается?
 
с2000-2,матрикс2, турникет, замок, доводчик, рип,акб
 
Света ! шввп 2*1,5? Сколько жил?
 
2 жилы же у Вас Светлана, присмотритесь)
 
тьфу, смотрела на картинку, увидела одну жилу только, на тинко сейчас зашла -две. спасибо, я невнимательно совсем посмотрела))
 
Да ,Вы свое оборудование будете устанавливать по ФЕРм10. В разделе 8 Есть хорощая,дорогая расценка,мы пытаемся ею пользоваться ФЕРм10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС,там тоже крепление скобами. Если прямо по стене,мы берем ее,так как сейчас монтажные расценке в базе 2014 очень подешевели на прокладку кабеля,можно сказать в разы и работать становится невыгодно. Присмотритесь к этой расценке
 
Спасибо большое!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Последовательность выполнения работ (7)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Последовательность выполнения работ, даты начала и окончания работ
Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Устройство кровель из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы 94-ФЗ Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд