Добрый день, подскажите, пожалуйста, беру расценку м08-03-573-4 на три щита:
1. Щит электрический распределительный ЩНР
2. Щит электрический распределительный ЩНО
3. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм IP66

правильно ли это? или есть отдельные расценки?
еще добавила разводку по установл конструкциям м08-02-409-2
 
1. Щит электрический распределительный ЩНР -м08-03-573-4
Дополнительно нужно взять ФЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:,так как по составу работ :1)Установка 2)Заземление присоединение отсутствует
2. Щит электрический распределительный ЩНО  (Щит наружного освещения,устанавливается в помещении по ФЕРм08-03-599 (Присоединение есть по составу работ)
3. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм IP66  для каких целей?
 
щит монтажный - это  протяжной, проходной сказали
 
Возьмите по  ФЕРм08-03-574
 
1. м08-03-573-4
2. Щит электрический распределительный ЩНР
3.ФЕРм08-03-599
4. Щит электрический распределительный ЩНО
5. ФЕРм08-03-574- Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
6. щит монтажный ЩМП 400х400х200мм


такая последовательность подойдет?
 
Юля! На щит  монтажный ЩМП 400х400х200мм возьмите туже расценку м08-03-573-4.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Работа с нормативной базой (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Работа с нормативной базой
Система бесперебойного питания Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы системы бесперебойного питания МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ