Устройство постели при кабеле в 4 нитки

Страницы: 1
RSS
Устройство постели при кабеле в 4 нитки
 
Для примера:
есть расценка Тм8-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншеи (кол-во 0,64). У меня кабель лежит в 4 нитки, я беру дополнительно расценку Тм08-02-142-02 На каждый последующий кабель добавлять к норме, то какое тут будет количество, такое же как и в основной расценки?
 
Цитата
Ирина Лисина пишет:
такое же как и в основной расценки
Цитата
Ирина Лисина пишет:
кол-во 0,64

Да
Изменено: Антон - 14.10.2015 08:18:09
 
и без разницы что таких "каждых последующих" будет 3 штуки?
 
Добавьте к расценке к-т "До 4 кабелей" К=3.
Дополнительно учитывается стоимость песка.
 
Нужно знать сколько всего у Вас кабеля. Если : 64 метров всего и одна нитка 64:4=16м,то
ФЕРм08-02-142-01- Объем - 0,16 ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 16х3-----0,48
Если 64 м -одна нитка,то следовательно ФЕРм08-02-142-01- Объем - 0,64 ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 64х3-----1,92
 
песок вам скорей всего дали общий объем, не стоит изголяться проектировщику по барабану какую расценку вы возьмете
 
Цитата
Викс пишет:
песок вам скорей всего дали общий объем
Да, именно про общий объем песка идет речь. Спасибо за уточнение.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Установка общедомовых приборов учета тепла, ХВС и ГВС в подвале жилого дома Локальный сметный расчет на установку общедомовых приборов учета тепла, ХВС и ГВС в подвале жилого дома. ГОСТ 8242-88 ГОСТ 8242-88. Государственный стандарт Союза ССР. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия