Устройство постели при кабеле в 4 нитки

Устройство постели при кабеле в 4 нитки

Страницы: 1
RSS
Устройство постели при кабеле в 4 нитки
 
Для примера:
есть расценка Тм8-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншеи (кол-во 0,64). У меня кабель лежит в 4 нитки, я беру дополнительно расценку Тм08-02-142-02 На каждый последующий кабель добавлять к норме, то какое тут будет количество, такое же как и в основной расценки?  
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабеле
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля  по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Кабель в коробах и лотках
Автор: Наталия. ДОБРОГО ДНА ВСЕМ,У МЕНЯ ЕСТЬ КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МКЭШ,КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ КВВГ НГ,КАБЕЛЬ КВНГЭ НГ,ПРОВОД ПВ3,КАБЕЛЬ UTP?КАБЕЛЬ ОГНЕСТОЙКИЙ КВ НГ(А) И ЕСТЬ Металлорукав гибкий,...
Смета на электрику
Автор: Elmira. "Таня пишет:" "либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?" "Траншея - 3м Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м Кабель ...
 
Цитата
Ирина Лисина пишет:
такое же как и в основной расценки
Цитата
Ирина Лисина пишет:
кол-во 0,64

Да
Изменено: Антон - 14.10.2015 08:18:09
 
и без разницы что таких "каждых последующих" будет 3 штуки?
 
Добавьте к расценке к-т "До 4 кабелей" К=3.
Дополнительно учитывается стоимость песка.
 
Нужно знать сколько всего у Вас кабеля. Если  : 64 метров всего и одна нитка 64:4=16м,то
ФЕРм08-02-142-01- Объем -   0,16    ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 16х3-----0,48
Если 64 м -одна нитка,то следовательно  ФЕРм08-02-142-01- Объем -   0,64     ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 64х3-----1,92
 
песок вам скорей всего дали общий объем, не стоит изголяться проектировщику по барабану какую расценку вы возьмете
 
Цитата
Викс пишет:
песок вам скорей всего дали общий объем
Да, именно про общий объем песка идет речь. Спасибо за уточнение.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеле

Работа с разделами локальной сметы (41)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с разделами локальной сметы
Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве
(Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1000/пр)
Коэффициенты ТСН на март 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на март 2016