Устройство постели при кабеле в 4 нитки



Страницы: 1
RSS
Устройство постели при кабеле в 4 нитки
 
Для примера:
есть расценка Тм8-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншеи (кол-во 0,64). У меня кабель лежит в 4 нитки, я беру дополнительно расценку Тм08-02-142-02 На каждый последующий кабель добавлять к норме, то какое тут будет количество, такое же как и в основной расценки?  
 
Цитата
Ирина Лисина пишет:
такое же как и в основной расценки
Цитата
Ирина Лисина пишет:
кол-во 0,64

Да
Изменено: Антон - 14.10.2015 08:18:09
 
и без разницы что таких "каждых последующих" будет 3 штуки?
 
Добавьте к расценке к-т "До 4 кабелей" К=3.
Дополнительно учитывается стоимость песка.
 
Нужно знать сколько всего у Вас кабеля. Если  : 64 метров всего и одна нитка 64:4=16м,то
ФЕРм08-02-142-01- Объем -   0,16    ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 16х3-----0,48
Если 64 м -одна нитка,то следовательно  ФЕРм08-02-142-01- Объем -   0,64     ФЕРм08-02-142-02 можно проставить 64х3-----1,92
 
песок вам скорей всего дали общий объем, не стоит изголяться проектировщику по барабану какую расценку вы возьмете
 
Цитата
Викс пишет:
песок вам скорей всего дали общий объем
Да, именно про общий объем песка идет речь. Спасибо за уточнение.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабеле

Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Минстрой РФ Приказ № 610/пр от 01.09.2016 О внесении изменений в сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Изменения в ГЭСН на монтаж оборудования Изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования