Периметральная сигнализация.


Страницы: 1
RSS
Периметральная сигнализация.
 
Подскажите как правильно рассчитать стоимость работ по периметральной сигнализации. Забор сетчатый и идет трибоэлектрический кабель марки Гроза на высоте 2,05 м. Все работы проводяться в ЯНАО.  
 
Ограждение сетчатое смонтируйте как ограждение  ФЕР07-01-054.  Далее смонтируйте свой кабель , можно по ФЕРм8
Наверное у Вас будут приборы,смонтируйте их по ФЕРм10 ,отдел 8 Основной для Вас
Присмотритесь к расценке ФЕРм10-10-003-01
 
Ограждение МАХАОН беру по ФЕРм 08-01-087-03 (стойки) и ФЕРм 08-01-087-01 (ограждение сетчатое), чувствительный элемент беру ФЕРм 10-08-005-04, если у Вас один провод, то берите по ФЕРм 10-08-005-01(02,03),  ну и всякие датчики конечно же по ФЕРм 10-08-.... и т.д.
 
Жанна а как цены перевести в расценки 2015 года, и подскажите как учитывается коэфицент ЯНАО.  
 
Иван Шабалин,регистрируетесь бесплатно на http://www.lilies72.ru/grand/indexes/4406.php
смотрите там индексы
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Работа с зимним удорожанием в смете (15)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с зимним удорожанием в смете
Работа с позициями сметы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Работа с позициями сметы, в том числе автоматическое задание идентификаторов, связь переменных с внешними документами, мультиредактирование
Письмо Минстроя России № 37064-ХМ/09 от 08.11.2016 г. О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Коэффициенты ТСН на май 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на май 2016