Утро доброе форумчане. Вопрос по электрике, устанавливают мне автомат по ФЕРм 08-03-526-02 и потом еще и проверяют его по ФЕРп01-03-002-05.
Это после установки то. Автоматы разве не проходят проверку перед выпуском партии в продажу?  
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: автоматов
Работы по подключению
... подключение на все подключения, есть расценка присоединение, прибор измерения и защиты применяют для УЗО, можно и для автоматов, хотя для автоматов есть автоматы отдельно....
Помогите по электромонтажу
Автор: Наталия. Добрый день,в задании прописано 1.       Установка диф.автоматов 16А 30мА в щите  с коммутацией и подключение отходящих линий (присоединений) 4 штуки.,с установкой автоматов все ясно,а с остальным ...
Монтаж автоматов однофазных электрических на дин-рейке
... корпусе устанавливаются в шкафу посредством болтовых (винтовых) соединений на специальную конструкцию либо на стенку шкафа.  Для монтажа данных автоматов необходимо применять расценки ФЕРм08-03-526-01...04 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне в зависимости от номинального тока автомата. Аналогично ...
Смена автоматов
Автор: Евгения Закирова. Добрый день. Какую расценку нужно применить для смены автоматов  ВА47-29 1Р 25А, характеристика С в щитке. Мной была применена  расценка терр67-14-1 Ремонт групповых щитков со сменой автоматов, по составу ...
Автомат двухполюсный 32А
Автор: Виктория. Помогите подобрать расценку- УСТАНОВКА АВТОМАТОВ ДВУХПОЛЮСНЫХ 32А (IEK) заранее большое спасибо
 
Подлежат проверки после монтажа.
 
Выключением и включением... в течение часа?
 
Посмотрите может пригодится.
 
Спасибо!
Но нормочасы в ФЕРп посмотрите... что в течение часа можно пусконалаживать, ну и словечко, на автомате АBB?????  
 
Доброго времени суток
ПНР должны производиться согласно паспорта оборудования
выданного заводом изготовителем
А после выполненных работ (ПНР) можно требовать протоколы по всем испытаниям и замерам
Которые должны производиться с использованием поверенного оборудования  
 
Михаил! Испытания - отдельный вид  работ, соответственно и протоколы, результаты замеров - Да.  
 
При чем тут Разъединители, отделители и короткозамыкатели
 
Отдел 3 "Коммутационные аппараты"
 
Получается что каждый электрик, установив автомат в щитке на 25А, купленный в магазине, потом целый час иго пусконалаживает... причем вдвоем с техником!!! Я понимаю ели бы в лаборатории, повышенным током и пр. Меня терзают смутные сомнения...
 
ФЕРп01-03-002-0... быть может  или ФЕРп01-03-001-01???
 
Но не ТЕРп 1-03-05, ТЕРп 1-03-06, ТЕРп1-03-07 Разъединители, отделители и короткозамыкатели
 
А разница в напряжении и только...
 
У вас какой автомат?
 
3-х фазный ABB 63А...
 
А паспорт к автомату имеется??? Все испытания должны быть в нем прописанны
 
Обычно, фирма которая устанавливает и закупает их. В сертификате думаю они и прописаны. В смету вносят пусконаладку после установки.
Вот и вынес вопрос на обсуждение, пропускать такую штуку или нет...  
 
Можно и пропустить.  А после выполненных работ (ПНР) можно требовать протоколы по всем испытаниям и замерам
Которые должны производиться с использованием поверенного оборудования
Подробную иинф. можно найти в ПУЭ
 
 
Вряд ли что то из под них потом вытрясешь. :D  Сметы я смотрю на момент подписания, а акты уже не вижу... а здря.
Спасибо, полюбуюсь.
Удачного дня!!!
 
Не на все оборудование необходима ПНР
И вам всего хорошего!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: автоматов

Учет выполнения, начало (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, начало составления акта
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? ТТК. Герметизация стыков крупнопанельных жилых зданий с применением двухкомпонентных бутилкаучуковых мастик Гермабутил ТТК. Герметизация стыков крупнопанельных жилых зданий с применением двухкомпонентных бутилкаучуковых мастик Гермабутил