Монтаж автоматов


Страницы: 1
RSS
Монтаж автоматов
 
Утро доброе форумчане. Вопрос по электрике, устанавливают мне автомат по ФЕРм 08-03-526-02 и потом еще и проверяют его по ФЕРп01-03-002-05.
Это после установки то. Автоматы разве не проходят проверку перед выпуском партии в продажу?  
 
Подлежат проверки после монтажа.
 
Выключением и включением... в течение часа?
 
Посмотрите может пригодится.
 
Спасибо!
Но нормочасы в ФЕРп посмотрите... что в течение часа можно пусконалаживать, ну и словечко, на автомате АBB?????  
 
Доброго времени суток
ПНР должны производиться согласно паспорта оборудования
выданного заводом изготовителем
А после выполненных работ (ПНР) можно требовать протоколы по всем испытаниям и замерам
Которые должны производиться с использованием поверенного оборудования  
 
Михаил! Испытания - отдельный вид  работ, соответственно и протоколы, результаты замеров - Да.  
 
При чем тут Разъединители, отделители и короткозамыкатели
 
Отдел 3 "Коммутационные аппараты"
 
Получается что каждый электрик, установив автомат в щитке на 25А, купленный в магазине, потом целый час иго пусконалаживает... причем вдвоем с техником!!! Я понимаю ели бы в лаборатории, повышенным током и пр. Меня терзают смутные сомнения...
 
ФЕРп01-03-002-0... быть может  или ФЕРп01-03-001-01???
 
Но не ТЕРп 1-03-05, ТЕРп 1-03-06, ТЕРп1-03-07 Разъединители, отделители и короткозамыкатели
 
А разница в напряжении и только...
 
У вас какой автомат?
 
3-х фазный ABB 63А...
 
А паспорт к автомату имеется??? Все испытания должны быть в нем прописанны
 
Обычно, фирма которая устанавливает и закупает их. В сертификате думаю они и прописаны. В смету вносят пусконаладку после установки.
Вот и вынес вопрос на обсуждение, пропускать такую штуку или нет...  
 
Можно и пропустить.  А после выполненных работ (ПНР) можно требовать протоколы по всем испытаниям и замерам
Которые должны производиться с использованием поверенного оборудования
Подробную иинф. можно найти в ПУЭ
 
 
Вряд ли что то из под них потом вытрясешь. :D  Сметы я смотрю на момент подписания, а акты уже не вижу... а здря.
Спасибо, полюбуюсь.
Удачного дня!!!
 
Не на все оборудование необходима ПНР
И вам всего хорошего!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: автоматов

Установка программного комплекса (3)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Установка программного комплекса
Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
Минстрой России Письмо № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014 Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 2014 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования. ТТК. Возведение насыпей из привозного грунта ТТК. Возведение насыпей из привозного грунта