Устройство ввода в здание
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Устройство ввода в здание

Страницы: 1
RSS
Устройство ввода в здание
 
Уважаемые коллеги помогите.
У меня идет кабельная линия 0,4 кВ в 4 нитки и надо завести в здание и в подстанцию.
Есть расценка ТЕРм08-02-374-03 Устройство ввода в здание в стальной трубе,  количество проводов в линии: 4, ед.измерения 1 шт. Какой будет объем 2 (в подстанцию и в дом) или 8 ( 4 нитки в подстанцию + 4 нитки в дом)
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: ввода
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. Подскажите расценочку Установка  кабельнных вводов  в шкафы управления в местах прохода кабельных линийВодонепроницаемый Кабельные Вводы IMC Горячие PG7  Пластик  
СИП на опоре
Автор: Владимир. Если это ввод в здание,ТП,РП и.т.п.,возмите расценку на устройство вводов из 33сб.У меня программа закрыта,но Вы и сами эти расценки найдёте.
Тепловые сети - смена вводов сетей в здание
Автор: Татьяна. Тепловые сети (ГВС и теплоснабжение) от котельной до зданий проходят надземно по опорам. Проводится смена вводов этих сетей в здание. По каким сборникам правильно осметить эти работы сб16+сб65р или сб22+24+66р, 
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. ProSlave, )) вот посмотрите дефетовочку, отдельной позицией идут кабельные вводы Остоединение кабельных жил в щите от автоматических выключателейшт48Демонтаж кабеля до 35Вт в щитахм48Установка  кабельнных вводов  ...
Расценка на ввод в здание водопровода
Автор: Olga. Мария, врезка в сети и ввод в здание - это разные вещи. Людмила, ввод в здание - это целый комплекс работ: земляные(разработка грунта по ГЭСН01), общестроительные( ...
 
Ирина Козлова, у Вас ввод по одной трубе или по 4-м?
 
и сколько проводов в трубе
 
У нас 4 трубы и 4 нитки, т.е к каждая нитка в своей трубе и нужно все 4 нитки ввести в здание
Изменено: Ирина Козлова - 18.01.2016 10:03:42
 
Такая расценка вам не подойдет. Для ввода кабелей в подстанцию обычно при строительстве подстанции закладываютя асбестоцементные трубы. Если их нет, надо пробурить отверстия и проложить эти трубы. Спросите у производителей работ.
То же самое и в здании.
И берете расценку на кабель в проложенных трубах
 
У нас и так расценка в проложенных трубах.
Просто возник вопрос когда можно применять данную расценку по вводу в здание и ее взяли как применительно  
 
Для ввода кабелей точно не подойдет
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ввода

Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Окно СНБ - поиск расценок в ПП SmetaWIZARD
Описание окна сметно-нормативной базы (СНБ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Минстрой России Письмо № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования Система бесперебойного питания Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы системы бесперебойного питания