Пожарная сигнализация - как осметить материалы

Пожарная сигнализация - как осметить материалы

Пожарная сигнализация - как осметить материалы
 
Добрый день
Делаю расчет на автоматическую пожарную сигнализацию и систему пожаротушения

Столкнулась с такими материалами, как их можно расценить?

-Блок источника резервного питания СГЭП 12/4 ипс.4, СГЭП 12/2 ипс.3, СГЭП 12/2
можно ли так :10-02-016-06  ???
-Аккумуляторная батарея АКБ-7, АКБ-12, АКБ-7
насколько я знаю это осмечивается по расценкам ФЕРМ08 отдел 01 раздел 05 8-2-121....только не понятно как здесь понять какая относится к моим по характеристике.....

-Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ ТРВ Гарант-14,5-01  11-03-001-02????
Изменено: Валентина Логунова - 21.01.2016 11:44:29
Похожие темы:Найти еще: пожарная сигнализация материалы
Оборудование или материал
... извещатели многократного или однократного действия; охранно-пожарные, пожарные или охранные; в каких базах 1984г., СНБ-2001 относятся к оборудованию, а какие к материалам. Ответ:  В соответствии с приложением 10.6 раздела IV "Приложения" Нормативов извещате-ли пожарно-охранной сигнализации относятся к статье "материальные ресурсы". Источник:  Вестник ...
Внутренний питьевой-противопожарный водопровод в МКД
Автор: Любовь. По материалу трубы, спасибо. Тут, видимо, действительно только КА. По первому вопросу, СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования",...
Опубликована Методика определения сметной стоимости утвержденная №421
Автор: Алексей. "Жанна пишет: а как быть с теми материалами и оборудованием, на которые нет шифры? " их приблизительно ... ... электрические или Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения 
Светильник, какой расценкой и материалом лучше всего учесть
....ru/upload/iblock/010/mr-po-razrabotke-gesnm-i-gesnp.pdf) есть приложение 6: "Приложение 6 Перечень материалов и изделий, не подлежащих включению в элементные сметные нормы ... ... однолучевых), приборы и устройства сигнализирующие объектовые систем пожарной и охранной сигнализации. 2. Арматура трубопроводная запорная и регулирующая (вентили,...
Коробка установочная под 1-2 автомат. выкл., материал или оборудование?
Автор: Ирина Иванчикова. " Приложение 6 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ... ... однолучевых), приборы и устройства сигнализирующие объектовые систем пожарной и охранной сигнализации. 2. Арматура трубопроводная запорная и регулирующая (вентили,...
 
Блок резервного питания брала по м10-02-016-6, однако экспертиза заменила на  м11-04-008-1. Аккумуляторные батареи - только как стоимость МР.
 
Попробую взять БИРП по 10-02-016...вдруг пропустят =D
все понятно
кроме модуля пожаротушения монтаж
 
Валентина Логунова,
ФЕРм11-04-008-01 - АКБ
ФЕРм11-05-001-02 (или ФЕРм11-07-001-01, или ФЕРм37-01-002-01) + ФЕРм12-08-007-02 + ФЕРм11-08-001 – ТРВ Гарант
Изменено: Ирина - 21.01.2016 11:15:44
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРм12-08-007-02 + ФЕРм11-08-001 –
по расценке 12-08-007-02 ед.изм. м3??это огнестойкая монтажная пена имеется ввиду
Изменено: Валентина Логунова - 21.01.2016 11:10:11
 
Валентина Логунова, а вы применительно к заполнению водой с пенообразователем примените. Литры переведите в м3
Изменено: Ирина - 21.01.2016 11:16:58
 
Отличная идея!  :DСпасибо.Будем экспериментировать
 
Прямая расценка утверждаемая госэкспертизой, газпромом ФЕРм10-08-003-03 или ФЕРм10-08-003-06 Кроме этого в БП есть удаленное управление и соответствующая пусконаладка
Изменено: stanislav Sokolovskiy - 24.01.2016 22:21:16
 
Цитата
stanislav Sokolovskiy пишет:
Прямая расценка утверждаемая госэкспертизой, газпромом ФЕРм10-08-003-03 или ФЕРм10-08-003-06 Кроме этого в БП есть удаленное управление и соответствующая пусконаладка
вы имееет ввиду это оборудование по этим расценкам сметить? -Блок источника резервного питания СГЭП 12/4 ипс.4, СГЭП 12/2 ипс.3, СГЭП 12/2
а ПНР по какому разделу брать?Не могли бы пояснить мне
 
Я Вам отписал в личную почту. Да именно по этим расценкам, но это маломощные БП В ряде случаев (в зависимости от мощности) применяются другие расценки в частности для внешних БП
Изменено: stanislav Sokolovskiy - 25.01.2016 11:13:10
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение коэффициентов демонтажа (28)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена коэффициентов демонтажа
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Откорректированные величины индексов изменения сметной стоимости по объектам капитального строительства «Сети наружного освещения», «Прочие объекты», «Пусконаладочные работы», «Аэродромы гражданского назначения» для Калужской области на III квартал 2024 г