Подвеска проводов ВЛ220кВ при пересечении нескольких препятствий в одном пролете

Подвеска проводов ВЛ220кВ при пересечении нескольких препятствий в одном пролете

Подвеска проводов ВЛ220кВ при пересечении нескольких препятствий в одном пролете
 
Добрый день!
Необходимо подвесить провод ВЛ 220кВ между анкерными опорами, при этом в одном пролете три пересечения с препятствиями (ж/д дорога, автодорога, здание).
Читаю ТЧ пункт 1.33.18: В расценках табл. 33-01-027 – 33-01-029 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.
Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, нормы следует принимать по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, указанных в п. п. 3.7 и 3.8 приложения 33.3. (Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: 3.7. между анкерными опорами (01-027)  1,12 к ОЗП и ТЗР; 1,12 к ЭММ и ТЗМ; 0,4 (для защит))

Подскажите как правильно применять эти коэффициенты???

Беру расценку ФЕР33-01-027-03 - пересечение с ж/д дорогой (в объеме 1) и далее к этой расценке 2 раза К-1,12 и 0,4 к расходу материалов для временных защит. Или как то по другому нужно???
Похожие темы:Найти еще: подвеска проводов
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Мария Ульянова. "Наталья пишет: ТЕРм08-02-422-01(-04) - затягивание проводов в электротехнический плинтус"Если провод в коробах или трубах, то затягивание уже учтено. Берется укладка коробов или труб
Помогите найти расценку ГЭСНм 08-02-377-01
... помощи. Принесли смету на проверку, а в ней есть расценка ГЭСНм 08-02-377-01 "Воздушная линия с самонесущими изолированными и защищенными проводами  напряжением 6-20кВ, СИП-3:Прокладка проводов воздушной линии на конструкциях одноцепных железобетонных опор". У меня нет такой расценки в базе, в интернете тоже не нашла....
Изготовление ж/б стоек
... Ат-У диаметром 12 мм. ПРИМЕНЕНИЕ Стойки св 110-3,5 предварительно напряженные применяются для опор анкерно-углового и промежуточного вида для подвески нескольких проводов воздушных линий электропередач и проводного вещания в ветреных районах и в 1-1 особом районе по гололеду.
Правильность применения расценки
Автор: Карина. Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли я применяю расценку ФЕР33-04-009-02 на подвеску самонесущего провода СИП-3 1*120 (в 3 жилы)? Спасибо.
Правильность применения расценки
Автор: Карина. "Карина пишет: Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли я применяю расценку ФЕР33-04-009-02 на подвеску самонесущего провода СИП-3 1*120 (в 3 жилы)? Спасибо. " Извините, я забыла уточнить, что ВЛ 6 кВ. В таком случае моя расценка правильная???
 
пользовался вот таким расчетом (1,12-1)*n+1, где n количество пересечений
 
И этот коэффициент назначать к расценке с наиболее сложным пересечением? Или сначала ФЕР33-01-027-03 - пересечение с ж/д дорогой (в объеме 1) без коэффициентов, а потом ФЕР33-01-027-20 -с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (в объеме 1) и уже к ней коэффициент К=1,24, для защит 0,8, учитывающие остальные 2 пересечения?
 
Цитата
Надежда пишет:
И этот коэффициент назначать к расценке с наиболее сложным пересечением? Или сначала ФЕР33-01-027-03 - пересечение с ж/д дорогой (в объеме 1) без коэффициентов, а потом ФЕР33-01-027-20 -с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (в объеме 1) и уже к ней коэффициент К=1,24, для защит 0,8, учитывающие остальные 2 пересечения?
Сложное пересечение по одной расценке, каждое следующее по другой с расчетом коэффициента
Изменено: Atlant - 26.01.2016 16:30:37
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
Работа с нормативной базой (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Работа с нормативной базой
Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Документы сметчика
ТТК. Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты (подземной части)
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.06.2021 г.)
Методические рекомендации по применению ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФЕРр (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр и вводятся в действие с 31 марта 2017 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.