Монтаж короба или все-таки лотка
 
В настоящее время Генеральным подрядчиком на объекте выполнены работы по монтажу электрических силовых и разводящих инженерных сетей для питания внутренних электроустановок. Прокладка коммуникаций осуществлена в оцинкованных конструкциях (лоток + крышка покрытия лотка), предназначенных для использования в помещениях общественных зданий. При закрытии объемов работ сметным отделом Генподрядчика использована расценка ГЭСНм08-02-396-06 «Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3м» с учетом в спецификации следующих материалов: лоток перфорированный c основанием 300мм; крышка к лотку шириной 300мм.  Однако финансовыми службами Заказчика при проверке сметной документации применена расценка ГЭСНм08-02-395-02 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм» с указанием массы элементов  в тоннах.

    Согласно Правил устройства электроустановок (издание №7):

п. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
п. 2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений, проложенных на нем проводов и кабелей.

Просим Вас определить единственно верный способ  правильности применения расценок
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: короба
Расценка на монтаж светового короба на кирпичную стену
Автор: Анна. Спасибо большое, я взяла ФЕР09-04-010-04, но могу я ее применить, для монтажа световых коробов внутри помещения? все параметры коробов те же самые
Прокладка кабеля в трубах,коробах
Автор: Таня Баженова. "Валентина Логунова пишет: Если в коробе , то 8-2-396-сам короб+8-2-399 кабель"-396...металлический короб -390-...пластмассовый короб
Вопрос по электромонтажным работам
Автор: Галина. в расценке по кабелю учтен монтаж кабеля в коробе ; короб нужно брать отдельно,причем надо знать короб металлич или пластм -расценки по коробам разные
Расценка. Четыре провода в коробе
Автор: Мария Ульянова. "Татьяна пишет: Необходимо расценить работу по прокладке четырёх проводов в коробе"Вы не уточнили какой короб. Берете прокладку короба+прокладку провода в коробе (количество общее проводов, а прокладка короба по ...
Проверка сметы на текущий ремонт
Автор: Света. Провод в коробах, сечением до 35 мм2 80 м, а самого провода 50 м. Это как? А Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (установка) - 56,83 м, самих коробов - 55 м Вы ...
 
Совершенно правильное замечание
 
Можно Вас попросит пояснить? Почему? Ведь конструкция получается закрытой, что соответствует  коробу ,согласно ПУЭ7
 
Лотки глухие с крышками берутся как короба,у Вас лоток перфорированный,что соответствует металлическому штампованному
 
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного
или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.
Короб должен
служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и
кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со
сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь
только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных
установках.

Выдержка из ПУЭ.
На объекте монтировался лоток и сверху накрывался крышкой.
 
Люди добрые! Есть ли еще какие-либо мнения по данному вопросу? Очень надо!!!!
 
Тут важно какая марка лотков. Есть лотки и с крышкой Например марки НЛК. Есть и другие марки. Что написано в спецификации ? Если марка лотков с крышкой и спецификация подписана то доказуемо обратное. Здесь вся хитрость в терминологии и подписанной спецификации Напишите что у вас в спецификации написано
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 11:59:19
 
Лоток 200*80, L=3 м  DKC 35304-10 шт
Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC 35524-10 шт
 
Вообще то ДКС это торговая фирма и никак не может являться маркой лотка. Судя по приведенному вами в спецификации то замечание правомерно Вес 1,11 кг/м
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 12:32:27
 
Понятно, что это торговая марка, но ведь дальше идет артикул товара, который и определяет его физические характеристики.
Лоток 200*80, L=3 м DKC 35304-10 шт
Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC 35524-10 шт
 
Вес 1м равен 2,09, но этот вес (с сайта ЭТМ) указан без комплектующих, нужно дополнительно учитывать уголки, консоли и т.д. Я беру 3.2 кг всегда.
 
Цитата
Anna пишет:
Понятно, что это торговая марка, но ведь дальше идет артикул товара, который и определяет его физические характеристики. Лоток 200*80, L=3 м DKC  35304 -10 шт Крышка для лотка шириной 200 мм, L=3 м DKC  35524 -10 шт
Да я видела Вес 1,11 кг/м
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Лотки глухие с крышками берутся как короба,у Вас лоток перфорированный,что соответствует металлическому штампованному
Конкретно помогите разобраться по OSTECовским лоткам: подбор расценки по монтажу неперфорированного лотка ЛНМЗТ с крышкой и перфорированного лотка ЛПМЗТ также с крышкой и аксессуарами.
Изменено: Елена - 11.02.2016 14:38:23
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Лотки глухие неперфорированные с крышкой обычно выполнены из стали достаточной толщины,они тяжелые. Я беру их как короба.ФЕРм08-02-396  Лотки перфорированые вместе с крышкой,если они по ширине до 200мм и до 400м беру монтаж от веса  ФЕРм08-02-395 (вес вместе с аксессуарами) Для  кабелей высокого напряжения есть еще очень хорошая расценка ФЕРм08-02-153-01 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Для прмышленных сетей экспертиза пропускает
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Лотки глухие неперфорированные с крышкой обычно выполнены из стали достаточной толщины,они тяжелые. Я беру их как короба.ФЕРм08-02-396 Лотки перфорированые вместе с крышкой,если они по ширине до 200мм и до 400м беру монтаж от веса ФЕРм08-02-395 (вес вместе с аксессуарами) Для кабелей высокого напряжения есть еще очень хорошая расценка ФЕРм08-02-153-01 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Для прмышленных сетей экспертиза пропускает
Данные лотки предназначены для прокладки разных кабелей-слаботочных  и силовых. Для этого и есть полки и стойки Специально что бы разделить их. Газпром такую вещь не пропустит и экспертиза тоже ПУЭ вам в помощь глава 8
Изменено: Лилия Семенова - 11.02.2016 17:26:33
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: короба

Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Настройка параметров применения норм (26)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Настройка параметров применения норм накладных расходов и сметной прибыли
135-ФЗ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 13.07.2015) Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2012г. Разъяснения по применению СЦ и СБЦ на проектные работы издания 2012г.