Монтаж коробов, лотков и аксессуаров к ним

Монтаж коробов, лотков и аксессуаров к ним

Монтаж коробов, лотков и аксессуаров к ним
 
День добрый.
  Для прокладки кабеленесущих конструкции в ценнике 08 имеются расценки 02-153; 02-395 и 02-396. Кроме того, имеется расценка 01-087-3, которую, согласно вводных указаний раздела 6, можно применить для консолей (полок) и настенных креплений. Вопрос такой: для контрольных кабелей применяем перфорированный лоток ДКС, что попадает под перечисленные выше расценки, но применяем для сопряжения углы, ответвители и прочее, которые имеют свою длину (при применении расценок 02-153-1 и 02-396). Как учитывать их? К примеру, имеем 30 м лотков 100х50 и 18 шт. углов и ответвителей, 4 шт. в ряд - уже около метра. Лотки применяю с крышками, чтобы можно было назвать коробом. По причине небольшого веса лотков расценка 08-02-395 не целесообразна.
Похожие темы:Найти еще: монтаж коробов
Применение расценок по прокладке кабеля внутри помешения
... следующим вопросам : [ol] [li]По какой расценке следует расценивать прокладку кабеля 2х1,5 3х1,5 3,х2,5 2х1,5 внутри здания в гофре, коробе, по лотку?[/li] [li]Можно ли применять расценку м08-02-412- в коробах м08-02-399- по лотку м08-02-402- по лотку[/li][/ol]Заранее спасибо!
Вопрос по расценке ФЕРм08-02-397-01
Автор: Svetlana. У меня гранд смета версия 5. Обновление конец 2010г. Еще подскажите пожалуйста, расценки ФЕРм08-02-396 / Короба металлические / длина: от 2 до 9 м / ед. измерения также в 100 м. Это также принимать как в штуках а не в метрах?
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля
... каким расценкам следует считать прокладку провода и прокладку кабеля с одинаковым количеством и сечением жил в уже установленном лотке или коробе: подрядчик требует применения расценки 08-02-402, а сметный отдел считает, что необходимо применять 08-02-398, 08-02-399. Кто прав в этом случае?...
 
Цитата
олег пишет:
К примеру, имеем 30 м лотков 100х50 и 18 шт. углов и ответвителей, 4 шт. в ряд - уже около метра.
и считаем общую длину 31м.
Цитата
олег пишет:
Лотки применяю с крышками
я бы применила ГЭСНм08-02-153-01
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
олег пишет:
02-153
= КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ - это транзитные линии.
Цитата
олег пишет:
02-395 и 02-396
= РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ - т.е уже по месту разводка.

Отсюда и пляшите. 95/100 что вам нужно ТЕРм08-02-396
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт данных из Excel(мини)
Гранд-Смета 6. Импорт данных из Excel(мини)
Новый интерфейс и общие установки (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Новый интерфейс и общие установки
Документы сметчика
Об утверждении изменений в сметные нормы
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.