Доброго дня! Попалось старое здание. На кирпиче (стена) лежит два слоя минваты 50мм, затем каркас из 6 гладкой арматуры 1000х500, сверху сетка 50х50 и потом штукатурка с покраской. Был пожар. Подскажите пожалуста что лучше взять на демонтаж, обработку стен от запаха.
 
Станислав Вишневский,  ФЕР 46
 
Но там только отбивка штукатурки как же сетка и каркас и уборка утеплителя минваты (там и штукатурка общая 50-70мм). Заранее спасибо!!!
 
Станислав Вишневский, Вы хоть в ФЕР 46 заглядывали?  
ФЕР46-02-009-02 – отбивка штукатурки
ФЕР46-02-004-01 применительно – демонтаж сетки и каркаса
Если предположить, что штукатурки толстый слой и она напрочь сцепиласть с каркасом и сеткой, то можно по ФЕР46-04-003-06 разобрать все одной расценкой.
Когда это все раздолбите и срежите, минплита сама отвалится, останется только убрать и увезти мусор. Да и стены от запаха вряд ли нужно обрабатывать, запах уйдет вместе с мусором. если уж очень хочется, то можно почистить  стены по ФЕР46-08-044 или помыть ФЕРр62-39-1 или ….еще масса вариантов.
Изменено: Ирина - 18.05.2016 06:43:57
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Поиск документов по базе (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Поиск документов по базе, примеры использования разных опций поиска
Методика применения сметных цен строительных ресурсов Методика применения сметных цен строительных ресурсов (Минстрой России Приказ № 77/пр от 08.02.2017) Обратная засыпка пазух котлована грейфером Типовая технологическая карта разработана на обратную засыпку пазух котлована грейфером