Расценка на монтаж электропривода.
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Расценка на монтаж электропривода.

Страницы: 1
RSS
Расценка на монтаж электропривода.
 
Помогите подобрать расценку на монтаж электропривода водоводного колодца и колонки управления.
Паспорт колодца прилагаю.
Я так думаю что саму задвижку можно брать по  ФЕРм12-12-003-08, а колонку управления  и электропривод по ФЕРм11-05-001-01
Так?
 
Изменено: Света - 12.09.2016 16:32:29
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: электропривода
Реечный электропривод LC FIRE 24V
Автор: Оксана. Подскажите пожалуйста как расценить Реечный электропривод LC FIRE 24V
Как расценить электропривод и блок управления
Автор: Елена. Подскажите как расценить: - многооборотный электропривод AUMA SA 10.2 - блок управления многооборотным электроприводом AUMA MATIC AM 02.1
Подключение электрических машин
Автор: Max. Если вы монтируете шаровой кран с электроприводом, то присоединение к электросети электродвигателя как сказал заказчик. Дополнительно еще должны быть Пуско-наладочные работы ...
Расценка на монтаж клапана регулирующего трехходового Danfoss
Автор: Татьяна. Если без электропривода, то по ТЕР16-05-002, если он с электроприводом, то по ТЕРм12
 
Или электропривод взять по ФЕРм12-15-003, а монтаж колонки как?
 
Света, посмотрите так - ФЕРм12-12-003 (004) – задвижка с приводом + ФЕРм11-05-001 - колонка
 
Задвижка уже стоит, у нас монтаж только привода и колонки.
Возьму ФЕРм12-15-003 электропривод, а по ФЕРм11-05-001, так , думаю, будет правильнее всего.
 
Цитата
Света пишет:
Задвижка уже стоит
Тогда электропривод по ФЕРм08-03-481
 
Цитата
Ирина пишет:
Тогда электропривод по ФЕРм08-03-481
неожиданно.
А почему не по ФЕРм12-15-003?, у меня же явно колонковый электропривод
 
Света, а он весит у Вас 27 кг? Если только брать вес привода с колонкой и ничего больше по ФЕРм11...
Изменено: Ирина - 12.09.2016 17:37:28
 
Ирина, сам электропривод весит 40 кг, но можно, наверное, к ФЕРм12-15-003 применить коэффициент изменения массы оборудования 40/27 кг= 1,48 по МДС81-37.2004 п.п.4.3.1 т.2., коэффициент к ПЗ будет 1,25.  Поправьте меня, если мои рассуждения неверны.
 
Света, правильно, только, я думаю, массу привода нужно суммировать с массой колонки.
 
Ирина, а если монтаж самой колонки брать по мФЕР11, то в ФЕРм12-15-003 на монтаж электропривода, наверное, массу колонки брать не нужно.

Где колонка поднимается выше рабочей части колодца будет еще монтироваться кусок полиэтиленовой трубы, внутри которой и будет проходить колонка. Тоже непонятно по какой расценке брать монтаж этой трубы, если сварка проводится экструдером. Может попробовать что-то из монтажного сборника применить, если нет расценок на экструдерную сварку.
 
Цитата
Света пишет:
а если монтаж самой колонки брать по мФЕР11, то в ФЕРм12-15-003 на монтаж электропривода, наверное, массу колонки брать не нужно.
Света, в этом случае по ФЕРм11 ничего брать не нужно. Вы же сами нашли прямую расценку на колонковый привод. Ну трубу-то возьмите любую пластиковую  
 
Ирина, Вы думаете что монтаж самой колонки тоже сидит в ФЕРм12-15-003 ?
 
Света, думаю, что учтем, если суммируем массу привода и колонки.
 
Подскажите, если у меня 125 труба то резку трубы брать по ФЕР24-02-004      110 или 160 диаметра? В тех части к 24 сборнику не написано.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
Постановление Правительства РФ № 514 от 27.04.2018 года О внесении изменений в Постановление Правительства РФ № 1452 от 23 декабря 2016 года "О мониторинге цен строительных ресурсов" Справочник электромонтажных изделий Удобно пользоваться, если нужно срочно узнать вес конструкций, увидеть воочию как выглядит то или иное изделие(различные изоляторы, лотки и мн.др.