Ремонт системы периметральной охраны

Ремонт системы периметральной охраны

Ремонт системы периметральной охраны
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с расценками. С электрикой мало сталкивалась. Дали дефектную ведомость попросили составить смету. Запуталась с расценками. 1) Замена шкафа наружного исполнения ( Шкаф уличный всепогодный напольный 21 U, Термостат сдвоенный, Нагреватель полупроводниковый, Рейка перфорированная, Блок клеммный, Клемма заземляющая, Клемма проходная, Изолятор торцевой) Применила расценки 8-3-571-02 + 8-2-397-01. Не знаю правильно ли и нужно еще какие-нибудь добавить расценки?
2)Замена лотка перфорированного с креплением по секциям ограждения на кронштейны, с крышкой. Применила расценку 08-02-396-1
3)Демонтаж кабеля ВВГ. Применила расценку 8-2-146-3.
Похожие темы:Найти еще: ремонт
Текущий и капитальный ремонт
Автор: Павел. МДС 81-6.2000 Предупредительный ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки,...
Временные здания и сооружения при ремонте автомобильных дорог
Автор: Галина. Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться..нужно ли включать в ССР стоимости РЕМОНТА автомобильных дорог временные здания и сооружения...определение затрат при капитальном ремонте описано в ГСН 81-05-01-2001..а про ремонт ...
Накладные расходы к ремонту автомобильных дорог
Автор: Смета. Добрый день! Подскажите, накладные расходы к ремонту автомобильных дорог применяются к к=0,85?....или т.к. регламентирующих документов о ремонте дорог нет,только о ремонте зданий....то я могу ...
И снова о капитальном и текущем ремонте
Автор: Ирина Иванчикова. "Хас Булат пишет: При выполнении капитального ремонта возникает необходимость выполнения работ, относящихся к текущему ремонту. Возможен ли учет таких работ в проектно-сметной документации ...
Материалы из ремонта
Автор: Татьяна Тухватуллина. Добрый день! Помогите, пожалуйста, в таком вопросе:  например: -при капитальном ремонте электродвигателя лифтовой лебедки пользуюсь расценкой из сборника ТЕРмр 01-01-002-01 "Замена электродвигателя, количество лифтов ...
 
Никто не подскажет :(
 
Добрый день, по шкафу я бы взял м10-03-001-1, по лотку м08-02-395-..., по кабелю м08-02-402-...
 
Цитата
Олег пишет:
по лотку м08-02-395-...
Олег, лоток с крышкой это короб, к тому же в расценке на установку короба 08-02-396-... учтены конструкции.Александра пишет:
Цитата
Замена лотка перфорированного с креплением по секциям ограждения на кронштейны, с крышкой
Цитата
Олег пишет:
м08-02-402
Вы предлагаете расценку с установкой коробок еще и внутри здания.
Цитата
Александра пишет:
Демонтаж кабеля ВВГ. Применила расценку 8-2-146-3.
А как изначально проложен кабель и какой конкретно ВВГ?  Если по лотку, то какие скобы?
 
Цитата
RRRinka пишет:
Олег , лоток с крышкой это короб
лоток перфорированный с крышкой - это лоток с крышкой... а не короб...
Цитата
RRRinka пишет:
и какой конкретно ВВГ?
а какая разница для демонтажа марка кабеля?  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
а какая разница для демонтажа марка кабеля?    
я задала вопрос о способе прокладки кабеля в первую очередь, автором вопроса выбрана расценка с определенным весом, хотелось бы понять почему.
А так  на демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами, есть прямая расценка, конечно. Но думается мне, что не так он проложен изначально.

Цитата
Алексей пишет:
лоток перфорированный с крышкой - это лоток с крышкой... а не короб...
то есть Вы предлагаете расценку на лоток???

Давно, по-моему, уже обсуждалась тема с отсылками на ПУЭ, что есть короб (закрытая конструкция), а что есть лоток (открытая конструкция).
Изменено: RRRinka - 01.04.2019 13:43:25
 
Цитата
RRRinka пишет:
Давно, по-моему, уже обсуждалась тема с отсылками на ПУЭ, что есть короб (закрытая конструкция), а что есть лоток (открытая конструкция).
давно...
разница в ед. изм. в сметах...
ТЕРм08-02-395 меряем в тоннах и разницы нет особой с крышкой он или нет...
ТЕРм08-02-396 меряем в метрах... с учетом требований ПУЭ...
 
Цитата
Алексей пишет:
ТЕРм08-02-395 меряем в тоннах и разницы нет особой с крышкой он или нет...
если брать как лоток, то не забыть отдельно установку конструкций для крепления.
Хотя мне всегда пропускают лоток с крышкой как короб  ;)  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
01. Обзор программы
Обзор программы Смета.ру
Ресурсный метод расчета (6)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Ресурсный метод расчета
Документы сметчика
Об учете в сметной документации условий производства работ при проведении реконструкции и капитального ремонта объектов
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
Январь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.