Всем привет!! Подскажите как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали. Я на демонтаж надземного трубопровода д. 500 и в проходном канале д. 300 применила расценку Е2401-004-09 и Е2401-003-13, подскажите какой понижающий коэффициент нужно применить???
Как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали
01.08.2012 15:40:31 | |
Похожие темы:Найти еще: демонтаж тепловой
Применение расценки по демонтажу теплоизоляции технологического трубопровода
... выполнения работ по разборке тепловой изоляции мы применяем расценку ТЕР 26-01-009-01 (изоляция трубопроводов матами минераловатными...) с к-0.6 на демонтаж (разборка) тепловых сетей. Заказчик меняет расценку на Терр66-24-2 разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной. Подскажите какую расценку правильно ...
... выполнения работ по разборке тепловой изоляции мы применяем расценку ТЕР 26-01-009-01 (изоляция трубопроводов матами минераловатными...) с к-0.6 на демонтаж (разборка) тепловых сетей. Заказчик меняет расценку на Терр66-24-2 разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной. Подскажите какую расценку правильно ...
Расценка для демонтажа скользящей опоры тепловой сети
Автор: Лена. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку для демонтажа скользящей опоры тепловой сети, если сам демонтаж трубы проверяющая сказала взять по ФЕР 16-02-005 с применением К=0,4
Автор: Лена. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста расценку для демонтажа скользящей опоры тепловой сети, если сам демонтаж трубы проверяющая сказала взять по ФЕР 16-02-005 с применением К=0,4
Расценка на разборку тепловой изоляции
... Подскажите, пожалуйста, какую правильно использовать расценку на разборку тепловой изоляции труб из полносборных конструкций на основе матов прошивных ... ... ваты и стали оцинкованной. Брать прямую расценку по 26 сборнику с К на демонтаж? или ФЕРр66-24-2 разборка изоляции из ваты минеральной, мне не ...
... Подскажите, пожалуйста, какую правильно использовать расценку на разборку тепловой изоляции труб из полносборных конструкций на основе матов прошивных ... ... ваты и стали оцинкованной. Брать прямую расценку по 26 сборнику с К на демонтаж? или ФЕРр66-24-2 разборка изоляции из ваты минеральной, мне не ...
Демонтаж тепловой сети
Автор: Мари. Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
Автор: Мари. Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
Приварка фланцев и отводов для замены участка трубы
... продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,... ... в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию,...
... продувка, промывка и гидроиспытания учтены (п.1.24.9). Если у вас наружные тепловые сети, то применение расценок 22 сборника на прокладку трубы некорректно,... ... в 22 и 24 считается по-разному, отсюда и вопросы про монтаж фасонины. На демонтаж я бы предложил ФЕРр66-16, потому как сложно представить вашу ситуацию,...
07.08.2012 11:06:44
| |||
08.08.2012 04:27:28
Спасибо за совет.
| |
08.08.2012 06:08:04
Подскажите, какую расценку можно взять на устройства непроходного канала h=380, ширина 780мм, дл. 4300мм
| |
08.08.2012 14:29:03
ФЕР07-06-001 Устройство непроходных каналов
| |
12.08.2012 19:22:42
Подскажите какую расценку можно применить на устройство подвижных опор состоящих из ФБС и листов металла под наружные трубопроводы
| |
24.08.2012 15:50:19
Здравствуйте! Подскажите, какую расценку можно применить на Заглушка плоская приварная с ребрами 500???
| |
27.08.2012 09:35:47
Я применяю ТЕР22-03-014 Приварка фланцев к | |
28.08.2012 22:32:56
Какую расценку применить, что бы нарезать полимерную трубу d=500 вдоль, на две половинки?
| |
29.08.2012 10:17:16
Наталия, Думаю, можно взять применительно ФЕР09-05-006-01 | ||||