Света, совсем не глупый. Мне ни разу не пропускала экспертиза уплотнение гранта пневматическими трамбовками, при засыпке вручную. Объяснение именно такое, что в расценке учтено трамбование, а виброплита - не есть пневмотрамбовка. Если есть на это какие-то рекомендации и письма - то мне они не известны.
Цитата |
---|
Света пишет: увеличиваем расход песка? |
Вот тут тоже есть нюанс. Было письмо, о том что если в расценке не учтен материал и расход с Купл, то неучтенный материал берется без всяких коэф. Не помню номер письма, просто поверьте мне, это есть... По этому лучше чтобы в проекте был отражен коэф.уплотнения и это было написано БОЛЬШИМИ буквами.
На основании полученных когда-то замечаний от экспертиз различного уровня, я не добавляю никогда уплотнение пневмотрамбовками при засыпке вручную и не добавляю Купл к расходу материала если это не указано в проекте, ну к слову, он всегда указан обычно.
Света, может Ирина еще что подскажет по этому вопросу, она поумнее меня будет, может я не знаю о каких-то письмах! Сам послушаю с удовольствием. )))