Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля

Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля

Затягивание провода в трубы и прокладка кабеля
 
  Добрый день! Подскажите пожалуйста, монтажники затянули в гофротрубу 6 кабелей АВБбШв сечением 185 мм, а затем проложили его в траншее. Я беру ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2), а затем ТЕРм08-02-148-03 (Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг). Заказчик говорит что в ТЕРм08-02-148-03 уже сидит затягивание кабеля в трубы, и что я дублирую работу, но не в составе работ этой расценки, не в т.ч ничего о затягивании не говориться. Кто прав?
Похожие темы:Найти еще: затягивание провода трубы кабеля
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... установки ответвительных коробок. а в ФЕРм08-02-409-01 есть установка ответвительных коробок с лишней работой затягивание проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01,...
Как правильно расценить присоединение к прибору
... устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ  2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж прибора... ... металлический наружным диаметром: до 48 мм" 4. затягивание провода ТЕРм08-02-412-01 Нужна здесь расценка ТЕРм11-08-002-07... ... "Присоединение к приборам трубных проводок:из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм"...
 
Наименование расценки 08-02-148-03 прочитайте еще раз
 
Atlant, Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
 
Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34
 
Ирина, Так а ТЕР34 это же сборник по сооружениям связи, радиовещания и телевидения. А нам нужно силовые кабели сечением 185 мм2, затянуть в гофру, а потом проложить их с гофрой на дно траншеи  
 
Цитата
Ирина пишет:
Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем) <---------------это не правильный ответ....Редаааааактор, затрите)
Изменено: Atlant - 06.10.2017 22:30:23
 
Заказчик Вам говорит правильно, соглашайтесь
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
 Ирина  пишет: Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем)
а по какому же прокладываете?
Изменено: Ирина - 06.10.2017 22:27:44
 
Цитата
choki пишет:
 Atlant , Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
То видение работ которое вы предлагаете в своей задаче технически сложно выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
Изменено: Atlant - 06.10.2017 22:27:38
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Atlant  пишет:
Цитата
 Ирина  пишет: Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем)
а по какому же прокладывание?
Ой сорри заработался да действительно 34й Вы абсолютно правы
 
Atlant, Да, прокладываются по дну траншеи 6 кабелей сечением 185 мм2, далее по длине каждого кабеля протягивается гофротруба, потом все шесть кабелей раскладываются в траншеи таким образом чтобы не было перехлёстов и отделяются между друг другом на 100 мм специальными планками через каждый метр
 
Atlant, По идее можно же использовать эти расценки ТЕРм08-02-145-03 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг) и ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2)

 
Atlant, :) я уж подумала, что перегрелась на солнце
 
Цитата
Ирина пишет:
 Atlant ,  я уж подумала, что перегрелась на со
Солнце,хе хе, что то в этом году я не уверен что видел его
 
Цитата
choki пишет:
 Atlant , По идее можно же использовать эти расценки ТЕРм08-02-145-03 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг) и ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2)  
Нет нельзя, не нужно выдумывать, то что до вас уже придумали давно
 
и вот вам еще аргумент, вы берете расценку из раздел 6 посмотрите как он называется) и заодно с ресурсной частью ознакомьтесь как по одной так и по другой расценке и все встанет на свои места
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
 choki  пишет:  Atlant , Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
То видение работ которое вы предлагаете в своей задаче технически сложно выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
Да, но у нас ведь наоборот, сначала проложили кабель по дну канала, а потом натягиваем на них гофру, по другому никак...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий урок ПК АРОС-Лидер 2.0
Описание формирования локальной сметы, составленной ресурсным методом в программе составления сметных расчетов АРОС-Лидер 2.0. Описание основных принципов работы и дополнительных возможностей.
07. Справочник организаций
Как пользоваться справочником организаций в программе Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во 2 квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
Июль 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29.07.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.