  Добрый день! Подскажите пожалуйста, монтажники затянули в гофротрубу 6 кабелей АВБбШв сечением 185 мм, а затем проложили его в траншее. Я беру ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2), а затем ТЕРм08-02-148-03 (Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг). Заказчик говорит что в ТЕРм08-02-148-03 уже сидит затягивание кабеля в трубы, и что я дублирую работу, но не в составе работ этой расценки, не в т.ч ничего о затягивании не говориться. Кто прав?
Похожие темы:Найти еще: затягивание провода трубы кабеля
Затягиваем в трубу два кабеля (провода) разного сечения
... кабеля (провода) один сечением 200мм2, и второй сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 4.8-175-4 затягивание проводов ...
Затягивание кабеля в прокладываемые трубы
... проекту необходимо проложить трубы на скобах и в эти трубы затянуть кабель. Применила расценки ФЕРм 08-02-407 "Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами" и  ФЕРм08-02-412 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава". Проверяющая ...
Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ
... гофрированных ПВХ для защиты проводов" и материал: "трубки гофрированные лёгкие из самозатухающего ПВХ с зондом". 2. ФЕРм8-2-412-2 "Затягивание провода в проложенные трубы" и сам кабель. Экспертиза выдаёт замечание: для затягивания провода применить расценку ФЕРм8-2-412-9 "Затягивание провода в проложенные трубы ...
Кабель и провод расцениваются по одним расценкам или нет
... (пожарка, телевидение, телефонизация и диспетчеризация) подрядчик включает расценку Ц08-02-148-1 кабель до 35 к В, затягиваемый в проложенные трубы, блоки и короба, ссылаясь на то что больше расценок на затягивания именно кабеля нет, а только провод. Я за то что бы включить рсценку затягивание проводов и провод в коробах, но он говорит что кабель или провод разные вещи. Я уже все ...
Правильно ли применяюся расценки в сметных расчетах
... в проложенные трубы (гофрированные ПВХ и «жесткие»); 5.     ГЭСНм08-02-148-01…09 «Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах» - затягивание кабелей в проложенные трубы (гофрированные ПВХ и «жесткие»); 6.     ГЭСНм08-02-422-01…04 «Затягивание проводов в электротехнический плинтус» - прокладка проводов в ПВХ кабель-каналах. Сметный расчет выполняется на монтаж слаботочных устройств ...
 
Наименование расценки 08-02-148-03 прочитайте еще раз
 
Atlant, Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
 
Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34
 
Ирина, Так а ТЕР34 это же сборник по сооружениям связи, радиовещания и телевидения. А нам нужно силовые кабели сечением 185 мм2, затянуть в гофру, а потом проложить их с гофрой на дно траншеи  
 
Цитата
Ирина пишет:
Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем) <---------------это не правильный ответ....Редаааааактор, затрите)
Изменено: Atlant - 06.10.2017 22:30:23
 
Заказчик Вам говорит правильно, соглашайтесь
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
 Ирина  пишет: Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем)
а по какому же прокладываете?
Изменено: Ирина - 06.10.2017 22:27:44
 
Цитата
choki пишет:
 Atlant , Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
То видение работ которое вы предлагаете в своей задаче технически сложно выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
Изменено: Atlant - 06.10.2017 22:27:38
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
 Atlant  пишет:
Цитата
 Ирина  пишет: Эта расценка предполагает прокладку кабеля в уложенной трубе. Трубу укладывают отдельной расценкой по ТЕР34  
оу, по 34му уже давно не укладываем)
а по какому же прокладывание?
Ой сорри заработался да действительно 34й Вы абсолютно правы
 
Atlant, Да, прокладываются по дну траншеи 6 кабелей сечением 185 мм2, далее по длине каждого кабеля протягивается гофротруба, потом все шесть кабелей раскладываются в траншеи таким образом чтобы не было перехлёстов и отделяются между друг другом на 100 мм специальными планками через каждый метр
 
Atlant, По идее можно же использовать эти расценки ТЕРм08-02-145-03 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг) и ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2)

 
Atlant, :) я уж подумала, что перегрелась на солнце
 
Цитата
Ирина пишет:
 Atlant ,  я уж подумала, что перегрелась на со
Солнце,хе хе, что то в этом году я не уверен что видел его
 
Цитата
choki пишет:
 Atlant , По идее можно же использовать эти расценки ТЕРм08-02-145-03 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг) и ТЕРм08-02-412-08 (Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2)  
Нет нельзя, не нужно выдумывать, то что до вас уже придумали давно
 
и вот вам еще аргумент, вы берете расценку из раздел 6 посмотрите как он называется) и заодно с ресурсной частью ознакомьтесь как по одной так и по другой расценке и все встанет на свои места
 
Цитата
Atlant пишет:
Цитата
 choki  пишет:  Atlant , Как я понимаю из названия, то эта расценка предполагает прокладку кабеля который уже находится в трубе, то есть прокладка кабеля вместе с трубой
То видение работ которое вы предлагаете в своей задаче технически сложно выполнимо (трубы соединять как будете?) на деле это выглядит так: положили трубу - затянули (ну не затянули, а положили по расценке кабель в трубах) кабель, но не наоборот
Да, но у нас ведь наоборот, сначала проложили кабель по дну канала, а потом натягиваем на них гофру, по другому никак...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Отмена индексов пересчета (48)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Отмена индексов пересчета
Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Документы сметчика
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия