Гидроизоляционный слой из песка и битума

Гидроизоляционный слой из песка и битума

Гидроизоляционный слой из песка и битума
 
Добрый день. В проекте написано: Гидроизоляционный слой приготавливается из песка тщательно перемешанного с жидким битумом в количестве 10% от объема смеси. Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно подобрать для этой работы? Гидроизолируется  фундаментная плита,  сверху устанавливаются резервуары. И если взять площадь плиты и умножить на толщину слоя гидроизоляции, то будет ли  правильно найден объем смеси? спасибо  
Похожие темы:Найти еще: гидроизоляционный
Гидроизоляция бассейна
Автор: Вадим Сафин. Всем доброго времени суток! В сметном деле я новичок, в данный момент составляю смету на ремонт чаши бассейна с заменой гидроизоляционной пленки.НО! нигде не могу найти эту самую расценку. Подскажите, пожалуйста, какая расценка в ГЭСНах подходит, либо применительна....
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
... Здравствуйте. В расценке ТЕР08-01-003-03 "Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя " сидит норма расхода материала  гидроизоляционного  рулонного 10%, материал по проекту "Техноэласт Фундамент П)" и производитель-"ТЕХНОНИКОЛЬ" указывает  расход ...
 
Цитата
Мария пишет:
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно подобрать для этой работы?
Применительно:

ФЕР06-01-083-06 - Приготовление смеси с заменой материалов
ФЕР11-01-019-01 - Устройство покрытий асфальтобетонных литых (с корректировкой толщины)

Цитата
Мария пишет:
И если взять площадь плиты и умножить на толщину слоя гидроизоляции, то будет ли  правильно найден объем смеси?
Если гидрофобный слой имеет одинаковую толщину, думаю, да.
 
Мария,
у Вас на 1 фундаментной плите устанавливаются несколько резервуаров.
Вы уверены, что гидрофобный слой будет выполнен на всей площади плиты, а не только под участками, занятыми днищами резервуаров?
 
Ирина Иванчикова, А асфальт зачем? ФЕР11-01-004-05 там и приготовление учтено. Просто добавить необходимый ресурс.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:25:34
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
ФЕР06-01-083-06
В данном случае вообще не применимо.  
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
ФЕР11-01-004-05 там и приготовление учтено.
Расценка звучит как - Устройство гидроизоляции обмазочной 2 мм....
Консистенция у гидрофобной смесь из песка и битума несколько иная, нежели у битумной грунтовки и мастики. Смесь довольно жесткая. Да и толщина иная.
 
Ирина Иванчикова, Да но не как у асфальта то? В любом случае способ нанесения не меняется так что ваши расценки точно не подойдут. Возможно нужно искать другой вариант.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:34:30
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Да и толщина иная.
Там есть корректировка на толщину.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 14:34:13
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Да но не как у асфальта то? В любом случае способ нанесения не меняется так что ваши расценки точно не подойдут
консистенция у смеси песка с битумом ближе к асфальту, нежели к грунтовке или эмульсии.

Асфальт это как правило минеральный заполнитель и битумное вяжущее. Поэтому я и предлагаю расценку ФЕР11-01-019-01 - Устройство покрытий асфальтобетонных литых (с корректировкой толщины)
 
Ирина Иванчикова, При определённых пропорциях. При добавлении песка 10 процентов это не асфальт. Плюс механизмы в предложенной вами расценке как то нужно обосновать.
Изменено: Денис Владимирович - 21.12.2017 15:20:48
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Там есть корректировка на толщину.
Да, есть корректировка  ФЕР11-01-004-05 - 2 мм + ФЕР11-01-004-06 (каждый последующий слой) - 1 мм.
Технология работ предложенной Вами расценки не подходит даже применительно.

Согласно ГОСТ 31385-2008

Цитата

5.6.3.4 Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.

Цитата
Денис Владимирович пишет:
При добавлении песка 10 процентов это не асфальт.
10% битума, не песка
Цитата
гидрофобный слой толщиной 80 –100 мм (для макропористых грунтов – 200  мм), предназначенный для предотвращения коррозии днища. Смесь для  устройства гидрофобного слоя приготовляют из песка или супесчаного  грунта с влажностью не более 3%, перемешанного с 10% (по объему)  вяжущего вещества. В качестве вяжущего применяют жидкие битумы,  каменноугольные дегти, полугудроны, мазуты в количестве 8 – 10% от  объема смеси.
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Плюс механизмы в предложенной вами расценке как то нужно обосновать.

Какие именно механизмы Вас смущают?
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
10% битума, не песка
В таком случае я не прав.  
 
Цитата
Мария пишет:
Гидроизоляционный слой приготавливается из песка тщательно перемешанного с жидким битумом в количестве 10% от объема смеси.
У нас гидрофобный слой под резервуары делают из песка, битумно-резиновой мастики и цемента.
Расценки брала на приготовление : ФЕР06-01-083-04 с добавлением стоимости песка и мастики (количество материалов считала исходя из процентного соотношения) и корректировкой кол-ва цемента+ ФЕР08-01-002-01 на укладку, выравнивание, трамбовку этого слоя.  
Изменено: Света - 21.12.2017 17:45:55
 
Цитата
Ирина Иванчикова пишет:
Вы уверены, что гидрофобный слой будет выполнен на всей площади плиты, а не только под участками, занятыми днищами резервуаров?
На одну плиту устанавливается один противопожарный резервуар, отступается от краев максимум см 10.
Света, Денис Владимирович, Ирина Иванчикова, спасибо вам большое что откликнулись и помогли, с наступающим Новым годом!  
 
Цитата
Мария пишет:
На одну плиту устанавливается один противопожарный резервуар
Стесняюсь спросить, у Вас не АЗС?

Встречалась с такой "типовой" технологией как раз при проектировании и строительстве  АЗС. Согласно РВС СТО-СА-03-002-2009 при проектировании резервуаров с установкой на ж/б плиту устройство гидрофобного слоя из смеси песка и битума не требуется. Обычно такое устройство гидрофобного слоя регламентировано при установке резервуаров на уплотненное грунтовое основание или при устройстве кольцевого ж/б фундамента под стенки резервуаров (если РВС). А если фундамент под РВС представляет собой ж/б плиту, то под днищем резервуара выполняется асфальтовая стяжка. Но, это уже компетенция проектировщиков. ;)

Посмотрите, тема еще тут обсуждалась

Цитата
Мария пишет:
с наступающим Новым годом!  
И Вас с Наступающим!
 
Ирина Иванчикова, противопожарная насосная станция для фабрики. Спасибо за ссылку
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
Интерфейс программы SmetaWIZARD
Описание меню программы, панели инструментов и других элементов интерфейса в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О понятии «изменение видов выполняемых работ» по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия при применении нормы подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе
Информационное письмо по вопросу заключения и порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему упрощенную систему налогообложения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.