Добрый день! Нужно ли при прокладке кабеля через перекрытие в сущ. здании учитывать сверление отверстия, ведь в тех.части ФЕРм08 п.1.8.1 сказано, что учтены отверстия до 30 мм только для установки дюбелей, шпилек и поддерживающих конструкций....
Расценка на кабель не высоковольтный Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать? Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки:
кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS;
кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн;
кабель ПВС, ПВСл, ПВСн;
кабель NYM,...
madam, По моему нигде)) Но тех. часть сборника говорит об обратном. В любом случае сверление отверстий как я понял (сквозных) в несущих конструкциях я бы взял дополнительно.
Денис Владимирович, дело в том, что я заказчик, бюджет....я не могу просто так пропустить сверление отверстий, а в тех. части так неопределенно сказано...но мне первый раз приходится об этом задумываться, т.к. никто из подрядчиков никогда не просил сверление отверстий под кабель
madam, Сверление отверстий в несущих конструкциях это немного другое. Понимаете просверлить отверстие в ГКЛ и Ж/б стене это разные вещи. Все сквозные отверстия для прокладки кабеля это доп. работы.
"...пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть учтены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций) (кроме зданий и сооружений АЭС)." А межэтажные переходы всегда показаны на чертежах. Более того, там кроме отверстий чаще всего дополнительно учитывается гильзование и герметизация пеной. Вы спрашивает, где учтено. Например, расценки ФЕРм08-02-396 "Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина:.." . Установка конструкций/подвесов предполагает монтаж шпилек, например, в данном случае, и вот это сверление учтено. Сборник 08 это же не только кабель. К тому же перекрытия сверлятся методом алмазного бурения скорее всего (ФЕР46-03-001) . Это Вам не перфоратор.
О результатах контроля в сфере закупок по ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе, с освящением практики и типичных ошибок правоприменителями контрактной системы
Основной объем финансовых нарушений приходится на нарушения при исполнении контрактов.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 05.06.2019 г.)
Март 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.