Добрый день, коллеги. Вот какой вопрос. Прокладываем в холодном водоснабжении трубы ППР, расцениваю о ТЕР16-04-002-01. Экспертиза завернула и хочет чтобы мы приняли трубы ППР по расценке ТЕР16-03-002...( как прокладку из многослойных металлополимерных труб ). Может у кого-то была такая же ситуация и кто-то мог отстоять трубы ППР по расценке труб ПЭ? Разъяснения, что ППР идут кусками и варятся каждые 2 метра + приварка фитингов , вместо металлополимерных, которые идут бухтами и гнуться "с коленки" ,не убеждают эксперта.
Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения ( прохождение экспертизы)
28.06.2022 16:25:10 | |
28.06.2022 16:49:36 Настя,16-04-005-05 и не мудрите вместе с экспертизой
| |
28.06.2022 16:50:38
Изменено: | |||
28.06.2022 17:09:21
![]() "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
29.06.2022 10:56:20
| |||||