Здравствуйте! Подскажите правильные расценки я применила и если да то как доказать заказчику, он их не пропускает и требует что бы заменила на ТЕР 09-05-006-01, хотя она не соответствует виду работ, ссылается на то, что в смете на строительство нельзя применять расценки из ремонтно-строительного сборника:
1. Устройство (прорезка) отверстий Ø57мм для прокладки трубопроводов ( Ø40х6,7мм) через внутренние каркасно- панельные перегородки-ТЕРр69-3-4
2. Устройство (прорезка)  отверстий для прокладки воздуховодов В7(1шт), ПЕ1(1шт)   (200*200мм) через облицовку с внутренней стороны (из двух листов ГВЛ по каркасу из потолочных профилей - ТЕРр53-3-3
3.Заделка узлов прохода после  прокладки воздуховодов  В7(1шт), ПЕ1(1шт)  (200*200мм) через внешние и внутреннее стеновое ограждение (утепление минеральной ватой, герметизация мастикой, силиконовым герметикам, асбестовым шнуром- ТЕРр53-4-3
 
Ирина
Расценки из ремонтного  сборника- только для ремонтных работ.
Прорезки отверстий при прокладке вентиляции вообще не должно быть. Должны оставлять технологические проемы.
и
Цитата
Ирина пишет:
Заделка узлов прохода после  прокладки воздуховодов  В7(1шт), ПЕ1(1шт)  (200*200мм) через внешние и внутреннее стеновое ограждение (утепление минеральной ватой, герметизация мастикой, силиконовым герметикам, асбестовым шнуром-
Только не по ремонтнику.
 
Алексей, спасибо, что откликнулись. Я понимаю, что данные расценки не применимы при строительстве. Мы производим сборку операторной из сэндвич-панелей, но технологические отверстия не были предусмотрены, данные работы идут как дополнительные. Посоветуйте какие расценки применить.
 
Ирина
можно эту...ФЕР03-03-008-01 :D
Но проем будет большой..Причем очень. :o
==================================================
Я бы взял
ФЕР09-05-006-01
 
А какую на заделку отверстий посоветуете?
 
Ирина
утепление минеральной ватой, ФЕР26-01-039-01
герметизация мастикой,
силиконовым герметикам,   ФЕР26-01-038-01
асбестовым шнуром-
+
ФЕР09-03-050-01 уголок по периметру с двух сторон
 
Алексей, Спасибо за помощь.  :)  
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Поиск расценок (15)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Поиск расценок в нормативных справочниках
06. Просмотр и формирование итогов
Просмотр и формирование итогов сметной документации в программе Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Типовая технологическая карта на производство работ по устройству мягкой кровли TEGOLA
Презентация Противопучинная оболочка ОСПТ Reline
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.