Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном

Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном

Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном
 
Коллеги, поделитесь. По каким (или какой) расценке (ФЕР-2001) вы считаете устройство полусухой цементно-песчаной стяжки с фиброволокном? Важная деталь - изготовить полусухой раствор невозможно без особого оборудования - пневмонагнетателя. У меня есть два варианта: мой и проектировщика, оба имеют место быть. Как такая работа проходит в ваших сметах?  
Изменено: Юлия - 12.11.2018 10:14:24
Ответы
 
ProSlave, минуточку. Мой объект в базе ред. 2014.
Единичные расценки в сборниках разработаны «закрытыми», т.е. в графе «материалы» учитывают сметную стоимость наиболее часто применяемых материалов (на базе изучения проектных данных). В случае применения строительных материалов с проектными марками и нормами расхода, отличными от примененных в расценках, цены материалов в расценках должны быть заменены на цены проектных материалов по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а при отсутствии данного материала в номенклатуре Федерального сборника - на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых и посреднических организаций.
В редакции 2017 нормы 11-01-011 открытые, замена не нужна.
Похожие темы:Найти еще: цементно стяжка
Шаптлевка цементной стяжки
Автор: Ирина. Подскажите расценку на шпатлевку цементной стяжки?
Демонтаж плитки с пола+демонтаж стяжки 70-100мм
... подскажите еще, пожалуйста.. Если в 2х помещениях мы снимаем плитку+стяжку 70-100мм - ФЕР46-04-003-01, а в третьем помещении -линолеум, фанера, стяжка 100 мм. Стяжку брать тоже ФЕР46-04-003-01 или р57-01-002-04 (Разборка покрытий полов: цементных) ?  по факту -стяжка везде цементная. Верно применять расценку на бетонные полы? но в 46 сб я не нашла ничего с цементными полами....
Цементная стяжка крыльца с добавлением жидкого стекла
Автор: катя. Здравствуйте! Здравствуйте! Помогите пожалуйста ремонтируют цементную стяжку крыльца с добавлением жидкого стекла . Я взяла расценку Е11-01-011-1- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. и если эту расценку брать ...
Расценка тер на цементную стяжку с фиброволокном
Автор: Марина. по расценке тер 11-01-011-01 беру цементную стяжку , по какой ТСЦ взять дополнительно стоимость фиброволокна и какой расход фиброволокна на 1 м3 раствора
Разборка цементной стяжки полов по ФЕР
... Прошу дать разъяснения по применению расценки 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных. Можно ли применять данную расценку для демонтажа цементной стяжки пола. Заказчик не пропускает, т.к. в расценке четко звучит разборка "покрытий полов" и все объяснения, что технлогия работ идентична ...
 
Цитата
Юлия пишет:
цены материалов в расценках должны быть заменены на цены
ЦЕНЫ! Ну так и меняйте материал, а не изобретайте велосипед с приготовлением. В вашем случае это как раз и будет - добавить фибру и все.
Изменено: ProSlave - 12.11.2018 10:52:18
 
ProSlave,  
Цитата
ProSlave пишет:
ЦЕНЫ! Ну так и меняйте материал,
Меняю на проектный материал. Меняю цену.
Но в 11 сборнике не предусмотрены механизмы для приготовления раствора. Механизмы нужны. Как быть?
Есть технологическая карта на устройство таких полов.
 
Цитата
ProSlave пишет:
сухую стяжку затирают, а не шлифуют.
Механическая затирка. Вы правы, это не шлифовка.
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
Алексей пишет:ФЕР11-01-015-07
Была в сметах, экспертиза не пропустила.  
Есть смысл побороться. Без вертолёта такая стяжка теряет весь свой смысл
 
Алексей, спасибо. Скорее всего она будет в сметах.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Цитата
а заодно и приложить сертификат на полученный раствор.
Сертификаты предоставляются на ингредиенты, а так же прикладываются протоколы испытаний кубиков.
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
ProSlave пишет:сухую стяжку затирают, а не шлифуют.
Механическая затирка. Вы правы, это не шлифовка.
Затирка - это не совсем то. Затирка=тонкослойная штукатурка
 
Здесь расписана технология:
http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/mehanizirovannaia-stiajka-pola-mashinnyi-sposob-mokraia-za...
Изменено: Юлия - 12.11.2018 11:58:08
 
Цитата
Юлия пишет:
Здесь расписана технология: http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/mehanizirovannaia-stiajka-pola-mashinnyi-sposob-mokraia-za...
Кстати, по хорошему, под стяжку изолон нужен, не менее 5мм, отбивка периметра этим же изолоном,и устройство деформационного шва, картами 6Х6 м
Изменено: Алексей - 12.11.2018 12:03:48
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,  индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования