Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном

Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном

  RSS
Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном
 
Коллеги, поделитесь. По каким (или какой) расценке (ФЕР-2001) вы считаете устройство полусухой цементно-песчаной стяжки с фиброволокном? Важная деталь - изготовить полусухой раствор невозможно без особого оборудования - пневмонагнетателя. У меня есть два варианта: мой и проектировщика, оба имеют место быть. Как такая работа проходит в ваших сметах?  
Изменено: Юлия - 12.11.2018 10:14:24
Ответы
 
ProSlave, минуточку. Мой объект в базе ред. 2014.
Единичные расценки в сборниках разработаны «закрытыми», т.е. в графе «материалы» учитывают сметную стоимость наиболее часто применяемых материалов (на базе изучения проектных данных). В случае применения строительных материалов с проектными марками и нормами расхода, отличными от примененных в расценках, цены материалов в расценках должны быть заменены на цены проектных материалов по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а при отсутствии данного материала в номенклатуре Федерального сборника - на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых и посреднических организаций.
В редакции 2017 нормы 11-01-011 открытые, замена не нужна.
Похожие темы:Найти еще: цементно стяжка
В ТСН разборка керамической плитки и цем. стяжки
... Заказчик, хочет  меньше  заплатить . Он  считает  что  демонтаж керамогранита на  полу  не  пыльная  работа  и  он  снимается  легко вместе с  цементной стяжкой .  Поэтому пропускает  только разборку  цементной стяжки. Тогда для  чего в  технической   части   коэф. 0,5  если  плитки    утилизируется?...
В ТСН разборка керамической плитки и цем. стяжки
Автор: Александр. "Любовь пишет: он снимается легко вместе с цементной стяжкой " может быть более знающие коллеги меня поправят, но я вообще слабо представляю как такое возможно"Любовь пишет: коэф. 0,5 если ...
В ТСН разборка керамической плитки и цем. стяжки
... плитки   без  сохранения  материалов  и  разборку  цементного основания пола  толщ. 50 мм?  Заказчик  требует  все  взять  как  разборка  цементной  стяжки .   Строительный  мусор  от  разборки  керамической плитки   и  цементной  стяжки  имеет  разный  объемный   вес.   При  разборке  ...
Устройство цементных полов 4 см
... Ярославская. Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли исполнитель в ПСД на ремонт пола заложил 2 раза ФЕР 11-01-011-01 для устройство стяжки 4 см ?  Или нужно применить ФЕР 11-01-011-01 и дополнительно ФЕР 11-01-011-02  еще на 2 мс(5 мм*4).  Можно ссылку на нормативный документ.
 
Цитата
Юлия пишет:
цены материалов в расценках должны быть заменены на цены
ЦЕНЫ! Ну так и меняйте материал, а не изобретайте велосипед с приготовлением. В вашем случае это как раз и будет - добавить фибру и все.
Изменено: ProSlave - 12.11.2018 10:52:18
 
ProSlave,  
Цитата
ProSlave пишет:
ЦЕНЫ! Ну так и меняйте материал,
Меняю на проектный материал. Меняю цену.
Но в 11 сборнике не предусмотрены механизмы для приготовления раствора. Механизмы нужны. Как быть?
Есть технологическая карта на устройство таких полов.
 
Цитата
ProSlave пишет:
сухую стяжку затирают, а не шлифуют.
Механическая затирка. Вы правы, это не шлифовка.
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
Алексей пишет:ФЕР11-01-015-07
Была в сметах, экспертиза не пропустила.  
Есть смысл побороться. Без вертолёта такая стяжка теряет весь свой смысл
 
Алексей, спасибо. Скорее всего она будет в сметах.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Цитата
а заодно и приложить сертификат на полученный раствор.
Сертификаты предоставляются на ингредиенты, а так же прикладываются протоколы испытаний кубиков.
 
Цитата
Юлия пишет:
Цитата
ProSlave пишет:сухую стяжку затирают, а не шлифуют.
Механическая затирка. Вы правы, это не шлифовка.
Затирка - это не совсем то. Затирка=тонкослойная штукатурка
 
Здесь расписана технология:
http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/mehanizirovannaia-stiajka-pola-mashinnyi-sposob-mokraia-za...
Изменено: Юлия - 12.11.2018 11:58:08
 
Цитата
Юлия пишет:
Здесь расписана технология: http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/mehanizirovannaia-stiajka-pola-mashinnyi-sposob-mokraia-za...
Кстати, по хорошему, под стяжку изолон нужен, не менее 5мм, отбивка периметра этим же изолоном,и устройство деформационного шва, картами 6Х6 м
Изменено: Алексей - 12.11.2018 12:03:48
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
График финансирования (9)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График финансирования
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Документы сметчика
Изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
Информационное письмо по вопросу заключения и порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему упрощенную систему налогообложения
Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.