Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы

Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы

Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы
 
Добрый день, форумчане!
Подрядчик берет расценку ФЕР06-01-041-01 "Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м". В этой расценке норма арматуры 7,66 т на 100м3. По проекту арматуры 9т. Подрядчик плюсом берет расценку на разницу нормы и по проекту ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)" применительно 1,34т, аргументируя, что в расценке на железобетон учтена работа только по норме, а разница не учтена. Правомерно ли это?  
Похожие темы:Найти еще: арматуру
Смета на ХВС ГВС К1, К2,..
Автор: Татьяна. Катрин, эта расценка прошла экспертизу. Монтаж фланцевой и муфтовой арматуры разный. Арматура  фланцевая-это когда на концы трубы привариваются фланцы и уже на эти приваренные фланцы крепится арматура, на ...
Замена одних расценок другими
Автор: Алексей. "применять ТЕР 06-01-097-01 Установка арматуры нельзя. ТЕРм 38 не применять.арматуру изготавливать будете?" Наталья, спасибо за ответ. Применил расценку ТЕР 06-01-097-01. "Установка ...
Осмечивание работ по устройству муфтовой арматуры
Автор: Светлана. Вы арматуру Д20 на Д50 делаете через переход? В расценке нет привязки арматуры к диаметру трубы. Стоит просто арматура муфтовая, вот и берите как ...
Расценка на арматуру без бетонирования
Автор: Agusha Protasova. Есть основная смета по договору! Там есть монолитные работы, где арматура вынесена за расценку в текущих ценах! В процессе производства работ выяснилось, что арматуры необходимо больше (ошибка в проекте)....
Осмечивание работ по устройству муфтовой арматуры
Автор: Людмила. Это понятно. Меня интересует, если есть прокладка допустим 50-го диаметра, а арматура добавлена 20-го диаметра - нужна ли в этом случае отдельная работа на установку арматуры Д20. Т.е. Прокладка 50-го диаметра учитывает ...
 
Наталья, ТЧ к ФЕР06;
1.6.41. Затраты по установке арматуры сверх учтенной настоящими ФЕР в случаях, когда по гидрогеологическим или другим условиям
(строительство на слабых грунтах, в сейсмических районах и т.д.) имеет место превышение расхода стали по проекту на 10% и более в сравнении с расходом,
предусмотренным расценками, следует учитывать непосредственно в локальных сметах дополнительно.
 
Цитата
Наталья пишет:
В этой расценке норма арматуры 7,66 т на 100м3. По проекту арматуры 9т. Подрядчик плюсом берет расценку на разницу нормы и по проекту ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)" применительно 1,34т
Нужно брать разницу между проектным весом арматуры, и весом арматуры по расценке с учетом заливаемого объема. Норма дается на 100 м3. По проекту 9 тн тоже на 100 м3? Если нет, тогда расчет не верный.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Нужно брать разницу между проектным весом арматуры, и весом арматуры по расценке с учетом заливаемого объема.
Переведите)))
 
Денис Владимирович, если заливаемый объем, например, 200 м3, то арматуры уже выходит 15,32 тн. И в проектные 9 тн вполне укладывается.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Если вы имеете в виду, что нужно из объема бетонирования вычитать объем занимаемый арматурой, то могу Вас уверить что этим мазахизмом никто не занимается)))
 
Анна Соболева, Вы строитель? Понимаете что такое коэф. армирования? Для вопрошающего при объеме 200м3 будет использовано 9*2=18т.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Если вы имеете в виду, что нужно из объема бетонирования вычитать объем занимаемый арматурой, то могу Вас уверить что этим мазахизмом никто не занимается)))
Это вы сами додумали. А я имела в виду, что из проектных 9 тн. вычитать 7,66 тн. неправильно. Т.к. в проекте общий объем арматуры, а в сметной расценке - на 100 м3. Вычитать нужно тот объем, который получится после указания в расценке нужного объема бетона.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Это вы сами додумали
Мне просто было не понятно о чем Вы говорите.
Цитата
Анна Соболева пишет:
. Вычитать нужно тот объем, который получится после указания в расценке нужного объема бетона.
Ерунду не говорите. Человек привел Норму расхода на 100м3.
Изменено: Денис Владимирович - 22.01.2019 13:39:44
 
Денис Владимирович, а главное чтобы Наталья меня поняла. С вами уже давно всё ясно.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Анна Соболева, А выне огрызайтесь а строительным языком объясните что вы хотите сказать, понятно что коэф. армирования меняется в зависимости от высоты здания. Вы это хотите сказать?  
Изменено: Денис Владимирович - 22.01.2019 13:45:11
 
Анна Соболева, И раз вы решили не продолжать разговор))))  то отвечу за Вас. Коэф. армирования как правило сильно меняется у стен. По плитам перекрытий это не так заметно, а за частую перекрытия верхних этажей армируются сильнее, за счет установки технологического оборудования на них.
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
А я имела в виду, что из проектных 9 тн. вычитать 7,66 тн. неправильно.
Анна Соболева,  А вопрос автора в том, как учесть объем дополнительного армирования 1,34 тн при применении расценки ФЕР06-01-041-01, в которой арматура принимается НЕ по проекту, а по норме.  И ответ на этот вопрос дан в пункте 1.6.41 ТЧ к ФЕР06
 
Цитата
Ирина пишет:
А вопрос автора в том, как учесть объем дополнительного армирования 1,34 тн при применении расценки ФЕР06-01-041-01
Так мой ответ и не противоречит вашему. Просто НЕ 1,34 тн должно быть учтено расценкой
Цитата
Наталья пишет:
ФЕР06-01-015-06 "Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(арматура неучтенная расценкой)
Сама цифра неправильная.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
Сама цифра неправильная.
Анна Соболева,цифра абсолютно правильная: по расценке учтен расход 7,66, тн, по проекту нужно установить 9,0 тн (на 100 м3). Сколько дополнительной арматуры нужно установить на 100 м3? Решение: 9-7.66=1.34 тн
 
Цитата
Ирина пишет:
по проекту нужно установить 9,0 тн (на 100 м3)
Точно? Когда это в проектах стали указывать расход арматуры на 100 м3? Там обычно указывается общая потребность в металле.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Анна Соболева пишет:
там обычно указывается общая потребность в металле.
Анна Соболева, не допускаете мысли, что объем монолита по проекту может быть 100м3?
 
Ирина, С Вами тоже все понятно))) Извините ....
 
Цитата
Ирина пишет:
Анна Соболева , не допускаете мысли, что объем монолита по проекту может быть 100м3?
Честно? Сомневаюсь в такой кругленькой цифре  :D
Скорее допускаю ошибку, человеческий фактор, и всё такое...
Изменено: Анна Соболева - 22.01.2019 14:56:15
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
С Вами тоже все понятно))) Извините ....
Денис Владимирович, не извиняю
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета 6. Расчёт индивидуальных норм НР
Коэффициенты к итогам - справочник (4.6)
Видеоурок показывает, как использовать справочник и выборочное применение в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ