Молниезащита и заземление, помогите разобраться в расценках

Молниезащита и заземление, помогите разобраться в расценках

Молниезащита и заземление, помогите разобраться в расценках
 
Добрый день уважаемые сметчики! Помогите пожалуйста начинающему специалисту. Делаю смету на Молниезащиту и заземление. Не могу разобраться в расценках
Стержневой молниеприемник в составе:
1. Молниеприемная мачта isFang 101 3B-5000 5402868 "OBO
Bettermann" шт 1
2. Треножный штатив isFang isFang 3B-100
AL 5408966 Bettermann" "OBO шт 1
3 Бетонное основание FangFix, 16 кг F-FIX-S16 5403227 "OBO
Bettermann" шт 3
4. Рамка для бетонного основания, FangFix, 16 кг F-FIX-B16 3B 5403238 "OBO
Bettermann" шт 3
5. Резьбовой стержень isFang-3B isFang 3B-G1 5408971 "OBO
Bettermann" шт 3
6. Клеммная опора для круглых проводников 249 8-10 ST-OT 5311503 "OBO
Bettermann" шт 1
Первую расценку предварительно взяла ГЭСН33-02-013-15
Третью ГЭСН07-05-030-11 Правильно ли это. Прошу не судить строго. Я еще только разбираюсь.  
Похожие темы:Найти еще: молниезащита заземление
Внутреннее электроснабжение, расценки на молниезащиту и заземление
Автор: Светлана. Добрый вечер! Проверьте, пожалуйста, расценки на молниезащиту и заземление: 1) Стальной оцинкованный пруток д.8мм: ТЕРм08-02-472-08 2) Стальная оцинкованная полоса 50х5: ТЕРм08-02-472-02 3) Стальной омедненный стержень ...
Молниезащита, заземление резервуаров нефтехранилища
... сметчиком, - более десяти последних лет... чтобы быстрее войти в тему попросил задание (бесплатное!). Хм... прислали А4, карандашом набросок молниезащиты/заземления резервуаров нефтехранилища. Проект отсутствует, расчетов и спецификации материалов -  нет. Мне для "тренировки", "Заказчику" ...
Как вычислить объем ПНР молниезащиты
Автор: Алексей. Ну чо стебаться - то?) Ну перепутал человек молниезащиту с заземлением. С кем не бывает?
Смета на ПИР испытательной лаборатории горюче-смазочных материалов
... Полезно. В моем понимание еще отдельными сметами расценить: 1.Обследование здания 2. Пожарная безопасность 3. Система электроснабжения 4. Молниезащита  и заземление 5. Водоснабжения и канализация 6. Вентиляция и кондиционирование
Заземление опор освещения
... заземление опор освещения комплектом ШИП" Состав работ должен быть в соответствовать проекту и какой нибудь инструкции по устройству заземления, молниезащиты и т.п.. По составу работ (поищите расценки из ФЕР/ТЕР):  Как минимум (для комплекта ШИП): - Копание ямы под электрод заземления; ...
 
По ГЭСН 07-05-030-11 читайте состав работ. На мой взгляд не подходит. Это скорее как фундамент. Хотя пробуйте, может пропустят.
По треноге можно взять расценку применительно как оттяжку из монтажного сборника 08-02-341-04
По молниеприёмной мачте больше нет вариантов, я бы тоже её применил. Как вариант монтаж вертикального заземлителя ГЭСНм 08-02-471-04
 
Спасибо ))  
Изменено: Светлана Лозовая - 07.05.2019 16:06:23
 
Цитата
Игорь пишет:
По треноге можно взять расценку применительно как оттяжку из монтажного сборника 08-02-341-04
Думаю навряд ли пропустят расценку из этого раздела. Буду искать что-то еще.  
 
Вообще молниезащита и заземление это как раз монтажные работы. Прямых расценок очень мало, так что пробуйте. Если тренога служит как крепление мачты, то оттяжка будет применительна.
Изменено: Игорь - 07.05.2019 16:32:27
 
Светлана Лозовая, посмотрите смету, может поможет  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
А как расценку 34-02-008-03 пропустили как монтаж фасадных держателей?
 
Цитата
Игорь пишет:
А как расценку 34-02-008-03 пропустили как монтаж фасадных держателей?
Могу дать контакты того, кто пропустил.  ;)  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
 
У нас вряд ли пропустят, хотя попробую, часто приходится иметь дело с молниезащитой.
 
Не уверена, конечно, но, я бы подобрала так:
1. 33-02-013-16. Установка стальных: шпилей массой до 0,2 т
2. 33-02-013-10  Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т
3. 33-04-007-05  Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,35 м3
4. м08-02-152-04 (прим.)  
5. только стоимость
6. ФЕРм08-01-082-01 Зажим наборный без кожуха
 
Вы себе представляете опору 35кВ? И плиту опорную для неё? Однозначно не пропустят даже применительно к бетонному основанию молниеприёмника
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Работа в программе «АЛТИУС – Исполнительная документация»
Несколько простых примеров, которые помогут оценить программу в деле.
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.