Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация. Наша организация устанавливала заказчику 3 сплит-системы. (2-24 и 1-9). Расписали ведомость, я составила смету. Заказчик порезал смету мою, убрав все позиции и заменил своей ФЕР20-06-018-04 - 3 шт. Правомерно ли это? Сумма на 4,300 тысячи. А работы и затраты на материалы были колоссальными. А установку блока на вентилируемый фасад, вобще сказали, что не нужна. Все входит в одну расценку. Как быть?
Установка сплит-систем
20.06.2019 10:25:53 | |
Похожие темы:Найти еще: сплит
Загрузка сплит-формы - ФОТ из сплита в гранде появляется в 2,5 раза увеличенным
Автор: Ленар. Добрый день. Началась проблема при загрузке сплит формы, а именно ФОТ из сплита в гранде появляется в 2,5 раза увеличенным. Почему так не могу понять..кто то может тоже столкнулся с этим?...
Автор: Ленар. Добрый день. Началась проблема при загрузке сплит формы, а именно ФОТ из сплита в гранде появляется в 2,5 раза увеличенным. Почему так не могу понять..кто то может тоже столкнулся с этим?...
Смета на проектные работы по установке сплит - счетчика
Автор: YanaYana. Нужна ли смета на проектные работы по установке сплит - счетчика? Или достаточно сметы на строительно-монтажные работы?
Автор: YanaYana. Нужна ли смета на проектные работы по установке сплит - счетчика? Или достаточно сметы на строительно-монтажные работы?
Номер приказа Минстроя о переходе на ресурсно-индексный метод
Автор: Дмитрий. Подскажите какую сплит форму использовать для подготовки сметы в РИМе для Херсонской области? Регион ещё не перешёл на РИМ и на сайте ФГИСЦС ЦС сответсвуюшей ...
Автор: Дмитрий. Подскажите какую сплит форму использовать для подготовки сметы в РИМе для Херсонской области? Регион ещё не перешёл на РИМ и на сайте ФГИСЦС ЦС сответсвуюшей ...
В сплит форме отсутствует Индекс к группе однородных ресурсов
Автор: Елена Иванова. Добрый день всем! В сплит форме на 2 кв.24 к камню бутовому отсутствует Индекс к группе однородных ресурсов, соответственно в смете нет стоимости, хотя в сплит ...
Автор: Елена Иванова. Добрый день всем! В сплит форме на 2 кв.24 к камню бутовому отсутствует Индекс к группе однородных ресурсов, соответственно в смете нет стоимости, хотя в сплит ...
ПНИ и инд испытания сплит системы
Автор: Рина. Уважаемые сметчики, приветствую всех. Подскажите пусконаладка на сплит систему какими расценками проводится, при этом в тех части сб. 20 указано что Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции ...
Автор: Рина. Уважаемые сметчики, приветствую всех. Подскажите пусконаладка на сплит систему какими расценками проводится, при этом в тех части сб. 20 указано что Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции ...
20.06.2019 10:30:00 Ксения,вы бы свою смету с какой-то картинкой выложили... вариантов масса. бывает высота на 29-м этаже... бывает трасса коммуникаций по 100 метров...
| |
20.06.2019 10:35:31 | |
20.06.2019 10:37:48
| |||
20.06.2019 11:08:34
1.20.22. В расценках табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м.. То есть все, что свыше 10 м Вы можете учитывать дополнительно. | |||
20.06.2019 12:37:54 Ирина Иванчикова, Ну, там ещё К на высоту есть
| |
20.06.2019 13:42:07
Применила. Просто нам установка 3-х сплитов обошлась в 37 тысяч вместе с материалами. А у Заказчика 4,300
| |
20.06.2019 13:46:27 Ксения,а материалы Вы добавили?
| |
20.06.2019 14:10:15
Вот моя смета
| |
20.06.2019 14:12:38
А это смета заказчика
| |
20.06.2019 14:17:28
| |||
20.06.2019 14:20:59
Ткнула, и что трасса не заложена и кабель отсутствует. Уже сил нет. Прям дибилизм
| |
20.06.2019 14:24:45 Ксения, тогда арбитраж
| |
20.06.2019 14:27:42
И коэффициенты в тч посмотрите
| ||||