Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2

Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2

Применение коэффициента к расценки ТЕРр65-23-2
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста: к расценке ТЕРр65-23-2 применяется коэффициент 10 (количество заполнений). Обычно заказчики пропускали. Но один требует аргументировать (на основание чего он применяется и где указанно, что его можно применять).
 
Правильно заказчик требует - обоснуйте, никогда не сталкивалась с подобным.
 
Иван,
Не заполнения а наполнения.
У вас единица измерения-1000м3
Никаких коэффициентов для этой расценки не предусмотрено.
Работы в расценке предназначена для дальнейшего визуального осмотра системы.
Предлагаемый вами коэффициент 10 означает только то, что работы выполнены некачественно.
Правильнее будет поставить объем увеличенный. И то только в два раза.
 
Как я должен ему объяснить, по какой причине я увеличил объем в 2 раза? Объем здания 57600 м3. Не один раз будет наполнение и слив.  
 
Цитата
Иван пишет:
Не один раз будет наполнение и слив.  
Иван,а сколько на самом деле будет заполнений и почему именно столько?
 
Цитата
Иван пишет:
Как я должен ему объяснить, по какой причине я увеличил объем в 2 раза? Объем здания 57600 м3.
а как Вы коэффициент 10 обычно объясняете?
 
Обычно пропускают. Объясняется тем. что промыть необходимо до чистой светлой воды. Так как большинство зданий уже старые и до нас промывали не качественно или совсем не промывали, даже с применением средств, 2-3 раз мало. В данном случае нужно более 10 заполнений. Но тогда стоимость слишком большая.
Заказчику это трудно объяснить. По его мнению одного раза хватит, но тогда инспектор не примет.
Изменено: Иван - 27.06.2019 10:38:05
 
Вот так и объясняйте, только объем не надо увеличивать, если только коэффициент применять
 

Промывка д.б.  1 раз. готовиться акт гидравлических испытаний. За перерасход воды по промывке 10 раз ? Управляйка в трубы велетит, если затраты на жильцов не перекинет, а если перекинет жильцы спуску не дадут

 
Цитата
Иван пишет:
Объясняется тем. что промыть необходимо до чистой светлой воды
Значит 1 раз бы проводите гидравлическое испытание, т.е. Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы, а потом уже промываете систему
Цитата
Иван пишет:
с применением средств, 2-3 раз мало. В данном случае нужно более 10 заполнений.
Тогда попробуйте на промывку взять расценку ФЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы, а к ней уже пытайтесь объяснить применение коэффициентов
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Последовательность выполнения работ (7)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Последовательность выполнения работ, даты начала и окончания работ
Ввод количества (22)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ввод количества
Документы сметчика
Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)
Типовая технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций Ceresit CR
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.12.2020 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.