Добрый день! Подскажите расценку на Источник бесперебойного питания 24В ATS 1000 R-BX?
Расценка на источник бесперебойного питания
02.10.2019 09:38:02 | |
Похожие темы:Найти еще: бесперебойного
Устройство бесперебойного питания
... смету на электроосвещение нежилого здания(ставим щитки заводс., светильники и т.п.) В спецификации есть такое обрудование: Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0 что это за зверь такой , кто знает брать монтаж по ферм 08 разделу 04 НКУ как шкаф? http://www.energosistems.ru/productID_5260....
... смету на электроосвещение нежилого здания(ставим щитки заводс., светильники и т.п.) В спецификации есть такое обрудование: Устройство бесперебойного питания 220В; 3кВт UPS-3,0 что это за зверь такой , кто знает брать монтаж по ферм 08 разделу 04 НКУ как шкаф? http://www.energosistems.ru/productID_5260....
ТО систем охр. освещения и охр. телевиденья
Автор: Paul. Блок бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24В) под это подходит расценка ГЭСНмт 42-03-007-01 Блоки бесперебойного электропитания ...
Автор: Paul. Блок бесперебойного электропитания постоянного напряжения (12, 24В) под это подходит расценка ГЭСНмт 42-03-007-01 Блоки бесперебойного электропитания ...
Какие расценки можно применить на Систему оповещения
Автор: Ирина. Подскажите какие расценки можно применить на Систему оповещения. Усилитель Inter-М Тюнер AM/FM PAM-T Бесперебойное питание. UPS Микрофон
Автор: Ирина. Подскажите какие расценки можно применить на Систему оповещения. Усилитель Inter-М Тюнер AM/FM PAM-T Бесперебойное питание. UPS Микрофон
Смета на СМР Шкафа напольного (со всякой начинкой)
Автор: Карина. м10-02-016-06 - это последний пункт (источник бесперебойного питания (преобразователь))
Автор: Карина. м10-02-016-06 - это последний пункт (источник бесперебойного питания (преобразователь))
Монтаж системы аварийного освещения кабины лифта
Автор: Ирина. Я бы попробовала так: ФЕРм10-08-003-06 – источник бесперебойного питания ФЕРм10-08-003-05 - реле ФЕРм11-04-008-01 – аккумулятор ФЕРм08-03-593-09 – блок светодиодов
Автор: Ирина. Я бы попробовала так: ФЕРм10-08-003-06 – источник бесперебойного питания ФЕРм10-08-003-05 - реле ФЕРм11-04-008-01 – аккумулятор ФЕРм08-03-593-09 – блок светодиодов
02.10.2019 10:03:52 | |
02.10.2019 10:28:31
в последней экспертизе ТЕРм10-01-001-10
| |
02.10.2019 10:39:07
Под такой ИБП лучше всего подойдет ФЕРм10-02-016-06. можно еще попробовать ФЕРм11-04-008-03, но лучше первую. | |||
02.10.2019 10:40:22
Плата разного назначения с подготовкой места установки какое отношение может иметь к этому? ![]() | |||
02.10.2019 13:54:50
думаете, что проверять сметы из питера отправят в оренбург?
| |
02.10.2019 14:00:12
| |||
02.10.2019 15:23:39
да, если главгос, но я писала в тер
| |
02.10.2019 16:37:24
![]() | |||