Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как расценить установку кабельных наконечников и их креплений?
Никогда не имела дела с электрикой.
Никогда не имела дела с электрикой.
29.04.2021 18:58:48
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как расценить установку кабельных наконечников и их креплений? Никогда не имела дела с электрикой. | |
29.04.2021 19:10:17 Валентина Шестакова, установку не учтено монтаж кабельных наконечников сечением св. 240 мм2; до 240 учтено расценками. Стоимость наконечников расценивается отдельно. А вообще смтчик должен сначала прочитать техническую часть , а уже потом задавать вопросы. Изменено: | |
30.04.2021 09:01:58
| |||
30.04.2021 17:52:26
Наконечники-материал, необходимый для присоединения жил, определяемых по расценкам: ФЕРм08-03-574-01 - присоединения НКУ к внешней сети (например, к щиту подключается кабель ВВГнг(А)-LS 5х16, значит 5 присоединений=5 наконечников); ФЕРм08-02-144-01- присоединение жил при замене кабелей (кап. ремонт), также при прокладке кабеля к оборудованию, находящемуся в эксплуатации; прокладке кабеля к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием (ФЕРм8, ОП п.1.8.1); ФЕРм08-02-472-10-здесь учтены наконечники для присоединения заземляющего провода. ФЕРм11-08-001-01-подключение жил сечением до 2,5мм2 к приборам автоматики. Свыше 2,5мм2-по ФЕРм08-03-574-01 (ФЕРм11, ОП п.1.11.47-1.11.49) Изменено: | |
07.05.2021 12:28:52
| |||||