Доброго времени суток всем. Коллеги важно ваше мнение по поводу правильности применения расценок, советы, замечания. Монтаж ГРПШ в блочно-комплектом исполнении. Фундаменты столбчатые. Опорная рама из швеллера и квадратной трубы (размеры в мм - 1600*890*400) по металлическим стойкам из трубы 76*4. Предлагаю следующие расценки для устройства фундамента и опорной рамы под ГРПШ - 01-02-031-04. Бурение ям бурильно-крановыми машинами глубиной до 2 м; - 08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного; - 38-01-003-04 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) -изготовление опор из трубы; - 09-03-002-01. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т; - 06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3; - 09-03-037-01. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м.
Приемка работ при корректировке РД ... Света Бубликова. Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующей ситуацией. Была рабочая документация на устройство фундаментов под оборудование. Их заармировали и залили согласно РД. Во время набора прочности бетона выходит новая рабочая документация,...
Бурение скважин укб 12/25 диаметром 70-80мм. Автор: Даниил Краснов. Капитальный ремонт здания.
Закрепление грунтов под фундаментам с использованием метода цементации грунтов до глубины 12,5 м. ниже подошвы фундаментов
Буровая установка предусмотренная разделом ...
Перенос существующей кабельной эстакады Автор: Антонина. Уважаемы сметчики, подскажите пожалуйста!
Нужно перенести существующую кабельную эстакаду. Фундамент будет новый . А вот эстакада получается старая, ее надо перенести. С закладных деталей откручиваются болты и эстакада переносится ...
Приемка работ при корректировке РД ... время набора прочности бетона выходит новая рабочая документация, которая обнуляет старую - то есть проектировщики задумали переустройство фундаментов с частичным демонтажем ранее запроектированных. Теперь подрядчик не может сдать залитые фундаменты, так как Росстройконтроль ...
Разборки существующей подпорной стены ТЕР46-04-003-04 ... конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки ....., но заказчик потребовал заменить расценку на "ТЕР46-04-001-03 Разборка фундаментов железобетонных" сославшись на какое то разъяснение по поводу того, что ТЕР46-04-003-04 относится к спец. сооружениям (гидротехническим ...
Антон, ФЕР01-02-058-06 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 ФЕР06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5м3 ФЕР09-03-043-01-Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование. ФССЦ-07.2.07.12-0019 38-01-003-04 вообще считаю лишим про щебень тоже сомневаюсь но если в проекте есть то конечно.
Людмила пишет: Антон, ФЕР01-02-058-06 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
Планируется использовать ямобур на базе бобкэт.
Цитата
Людмила пишет: Антон,Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5м3
Не совсем понял, почему? Это если вручную копать?, диаметр - 0,5 м, высота пусть даже 2 метра. Площадь круга на высоту и на количество в данном случае на 4 дырки.
Цитата
Людмила пишет: Антон, ФЕР09-03-043-01-Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование.
Да принято, спасибо!
Цитата
Людмила пишет: Антон, 38-01-003-04 вообще считаю лишим.
Сам сомневаюсь. Просто планируется изготовление опор на производственной базе (резка труб, стального листа, приварка пластин, косынок и т.д). Думаете не нужно?
Цитата
Людмила пишет: Антон, 38-01-003-04 вообще считаю лишим про щебень тоже сомневаюсь но если в проекте есть то конечно.
Антон пишет:- 01-02-031-04. Бурение ям бурильно-крановыми машинами глубиной до 2 м; - 08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: щебеночного;
+ ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки+
Цитата
Алексей пишет:ФЕР09-03-043-01-Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
Все.
Вообще все? Монтаж самих стоек вообще не брать, включить их вес в ФЕР09-03-043-01? Просто монтаж самих стоек получается не отражается, может добавить 06-01-015-06?
Об определении дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время и о выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.